• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • DB65T 4665-2023 特殊环境下电力用电流互感器技术规范

    DB65T 4665-2023 特殊环境下电力用电流互感器技术规范
    电流互感器特殊环境电力系统技术要求性能测试
    21 浏览2025-06-03 更新pdf19.4MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了在特殊环境下电力用电流互感器的技术要求、试验方法和检验规则。本文件适用于在极端气候条件或特殊运行环境下使用的电流互感器的设计、制造和验收。
    Title:Technical Specification for Current Transformers in Special Environment for Electric Power Usage
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.040

  • 封面预览

    DB65T 4665-2023 特殊环境下电力用电流互感器技术规范
  • 拓展解读

    DB65/T 4665-2023《特殊环境下电力用电流互感器技术规范》是新疆维吾尔自治区针对特殊环境条件制定的一项地方标准。该标准规定了在特殊环境下使用的电流互感器的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。以下是对部分关键条款的深入解读。

    术语和定义

    标准中明确了一些重要的术语,如“特殊环境”是指温度极高或极低、湿度大、盐雾严重、强电磁干扰等对设备正常工作造成不利影响的环境。这些定义为后续的技术要求提供了基础。

    技术要求

    1. 绝缘性能:电流互感器应能承受规定的工频耐压试验电压而不发生击穿或闪络现象。这一要求确保了设备在高电压下的安全性。

    2. 温升限值:对于户外安装的产品,在额定连续热电流下,绕组平均温升不得超过65K。这有助于防止因过热导致的设备损坏。

    3. 误差限值:准确度等级为0.5级时,电流比误差应在±0.5%以内;当准确度等级为1级时,电流比误差应在±1%以内。准确度直接影响计量结果的可靠性。

    试验方法

    标准详细描述了型式试验、出厂试验和现场验收试验的具体步骤。例如,在型式试验中需要进行短时电流试验、局部放电测量等项目,以验证产品的整体性能是否符合设计要求。

    检验规则

    产品检验分为三个阶段:生产前的型式检验、每批次产品的出厂检验以及安装后的现场验收检验。每个阶段都有严格的规定,比如型式检验需由具备资质的第三方机构完成,而出厂检验则由制造商自行组织。

    标志、包装、运输与贮存

    要求产品外表面应清晰地标明型号规格、制造厂名、出厂编号及日期等信息,并采用防潮、防水、防震措施进行包装。此外,在运输过程中要避免剧烈震动,并且在储存期间要注意保持干燥通风。

    通过以上解读可以看出,《特殊环境下电力用电流互感器技术规范》不仅涵盖了从设计到使用全过程中的各项技术指标,还特别强调了适应恶劣自然条件的能力,这对于保障电网稳定运行具有重要意义。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB65T 4688-2023 电力行业5G基站建设部署技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1