资源简介
摘要:本文件规定了10千伏客户业扩工程的典型设计原则、技术要求及施工规范。本文件适用于新疆地区10千伏电压等级的客户业扩工程设计与实施。
Title:Typical Design Specification for 10 kV Customer Expansion Projects
中国标准分类号:K42
国际标准分类号:29.160
封面预览
拓展解读
《DB65/T 4687—2023 10千伏客户业扩工程典型设计规范》是新疆维吾尔自治区发布的关于10千伏客户业扩工程设计的指导性文件。该标准适用于新疆地区10千伏电压等级的新建、改建和扩建客户业扩工程,为设计单位提供了统一的技术要求和操作指南,确保了供电方案的安全性和经济性。
术语和定义
标准中明确了“业扩工程”、“典型设计”等关键术语的概念。其中,“业扩工程”是指为了满足客户的新增用电需求而进行的电力设施建设工作。“典型设计”则是指根据客户的实际用电情况,结合当地电网现状,制定的一套标准化设计方案。这些定义有助于设计人员准确理解标准内容,并在实际工作中应用。
设计原则
设计应遵循安全性、可靠性、经济性、适用性和先进性的原则。安全性要求确保设备运行稳定,避免发生安全事故;可靠性强调系统运行的连续性和稳定性;经济性则是在保证质量的前提下尽量降低建设成本;适用性是指设计方案要符合当地实际情况;先进性鼓励采用新技术、新材料和新工艺以提高效率。
系统接线方式
对于10千伏客户业扩工程,推荐使用单母线分段接线或双电源进线单母线接线方式。前者适用于一般负荷用户,后者则适合对供电可靠性有较高要求的重要负荷用户。这种接线方式能够有效提高供电可靠性,减少故障影响范围。
配电装置布置
配电装置的布置需考虑设备的操作、维护便利性以及防火间距等因素。开关柜应布置在室内,并且要留有足够的操作空间。电缆沟的设置也非常重要,它不仅关系到电缆敷设的方便程度,还直接影响到后期检修工作的开展。
导体选择与校验
导体的选择不仅要满足载流量的要求,还要通过短路热稳定性和动稳定性校验。通常情况下,铜芯交联聚乙烯绝缘电缆被广泛应用于10千伏配电网中。此外,在选择导体截面时还需综合考虑线路长度、负荷性质等因素。
接地系统
接地系统的设置对于整个配电系统的安全至关重要。低压侧应采用TN-C-S系统,即三相五线制供电方式。接地电阻值不得超过4欧姆,具体数值可根据土壤电阻率适当调整。同时,所有金属外壳均需可靠接地,以防止触电事故的发生。
保护配置
过电流保护、速断保护以及零序电流保护是必不可少的组成部分。过电流保护用于防止因过载导致的设备损坏;速断保护能够在发生严重短路故障时迅速切断电源;零序电流保护专门针对单相接地故障设计,可以快速隔离故障点,避免扩大事故范围。
计量装置
计量装置的安装位置应当靠近变压器低压侧总开关处,以便于准确测量用户的实际用电量。电能表的选择需要依据最大允许误差来确定,同时还要注意其精度等级是否符合国家标准。
结语
《DB65/T 4687—2023 10千伏客户业扩工程典型设计规范》是一部全面覆盖10千伏客户业扩工程各方面的技术规范。通过对上述重要条文的学习与掌握,设计人员可以在实际项目中更好地贯彻执行这一标准,从而提升工程质量和服务水平。