  • DB51T 1598.3-2023 低压线路电气火灾原因认定 第3部分:过负荷

    DB51T 1598.3-2023 低压线路电气火灾原因认定 第3部分:过负荷
    低压线路电气火灾过负荷原因认定安全评估
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.65MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了低压线路因过负荷引发电气火灾的原因认定的技术要求、分析方法和判定依据。本文件适用于低压配电系统中因过负荷导致的电气火灾事故的原因调查与认定。
    Title:Low Voltage Circuit Electrical Fire Cause Determination - Part 3: Overload
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB51T 1598.3-2023 低压线路电气火灾原因认定 第3部分:过负荷
  • 拓展解读

    《DB51/T 1598.3-2023 低压线路电气火灾原因认定 第3部分:过负荷》标准对低压线路过负荷引发火灾的认定提供了科学规范的方法。以下是对标准中重要条文的详细解读。

    标准指出,过负荷是指低压线路实际流过的电流超过其允许载流量的情况。这一定义明确了过负荷的核心在于电流超出安全限值。标准要求,在认定过负荷时应收集导线截面积、材质、敷设方式、环境温度等基础信息,这些要素直接影响导线的安全载流量。

    在判定过负荷时,需结合保护装置动作情况、熔丝熔断状态及导线烧毁特征综合分析。例如,若熔丝频繁熔断且无其他明显故障点,则可初步判断存在过负荷现象。同时,导线绝缘层出现老化、变色或滴落物,也是过负荷的重要表征。

    标准特别强调,对于长时间过负荷导致的火灾,应关注导线长期运行状态和负载变化趋势。如果发现负载突然增加且未及时更换导线,可作为过负荷认定的关键证据之一。

    此外,标准还提出,当怀疑存在过负荷时,应采用热成像仪检测导线温升情况,并与历史数据对比。若某段导线温升异常且持续时间较长,则应进一步调查是否由过负荷引起。