资源简介
摘要:本文件规定了雄安新区10kV及以下配电网设施配置的技术要求、设计原则和施工规范。本文件适用于雄安新区内10kV及以下配电网设施的规划、设计、建设与改造。
Title:Technical Specification for Distribution Network Facilities Configuration of 10kV and Below in Xiongan New Area
中国标准分类号:F23
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
《雄安新区10kV及以下配电网设施配置技术规范》(DB1331/T 048-2023)是指导雄安新区配电网建设的重要技术文件。以下对其中的关键条款进行深度解读。
一、配电网规划原则
该标准强调“先规划后建设”的理念,要求配电网规划应与城市总体规划相协调,确保电网布局合理。特别提出要充分考虑新区智能化需求,预留足够的通信通道和数据接口,为未来智能电网发展留有空间。
二、供电可靠性要求
标准明确指出,新区内10kV线路的供电可靠率不应低于99.99%,用户年平均停电时间不超过5分钟。为此,规定了双回路供电作为主干线路的基本配置方式,并要求关键节点设置自动化开关设备,实现故障快速隔离和负荷转供功能。
三、配电变压器选型
在配电变压器的选择上,优先推荐使用节能型S13及以上系列变压器。同时,对于负荷密度较高的区域,建议采用箱式变电站形式布置,以减少占地面积并提高运行维护便利性。此外,还特别强调了变压器低压侧需配备无功补偿装置,功率因数不得低于0.95。
四、电缆敷设标准
针对电缆敷设提出了严格要求:地下直埋电缆最小埋深为0.7米;穿越道路时应采取保护措施,如加装钢管或混凝土包封;分支接头应安装于专用接线盒内,并做好防水处理。另外,所有电缆均需具备耐火性能,在发生火灾情况下能够维持一定时间内的正常供电。
五、智能化建设指引
本部分详细描述了智能配电网建设的具体内容和技术指标。包括但不限于:部署智能终端设备,实现对电压、电流等参数的实时监测;构建统一的信息交互平台,支持多系统间的数据共享;推广应用分布式电源接入控制系统,优化能源利用效率。
六、环境保护措施
考虑到雄安新区生态城市建设目标,标准中还专门设置了环境保护章节。要求施工过程中尽量减少对周边环境的影响,比如控制噪声污染、妥善处置废弃物等。同时,鼓励采用环保型材料制作配电设施外壳,降低长期运营过程中的碳排放量。
综上所述,《雄安新区10kV及以下配电网设施配置技术规范》不仅体现了当前最先进的电力工程技术成果,也充分结合了雄安新区独特的地理条件和发展定位,为后续相关工作的开展提供了科学依据和技术保障。