摘要:本文件规定了加氢站贮存设备的设计、制造、检验、安装和运行维护的技术要求。本文件适用于固定式加氢站内高压氢气贮存设备,包括高压储氢瓶组、储氢罐及其附属设施。
Title:Technical Requirements for Hydrogen Storage Equipment in Hydrogen Refueling Stations
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.180 -
封面预览
-
拓展解读
DB13/T 5754-2023《加氢站贮存设备技术要求》是一项针对加氢站中高压氢气存储设备的技术规范。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. **适用范围**:本标准适用于固定式加氢站内用于储存压缩氢气的压力容器,包括无缝钢瓶和储氢罐等设备。这一规定明确了标准的应用场景,确保了所有在加氢站使用的高压氢气存储装置都能符合统一的安全和技术要求。
2. **材料选择**:标准强调了材料的选择需满足抗氢脆性和耐腐蚀性的要求。具体而言,材料应具有良好的机械性能,在低温环境下仍能保持足够的强度和韧性。此外,还特别指出材料不得含有对氢气有催化作用的元素或化合物,以防止氢致裂纹的发生。
3. **设计压力与温度**:设计压力不应低于系统最高工作压力的1.1倍,并且要考虑到可能遇到的最大操作条件下的压力波动。同时,设计温度范围应当涵盖从最低环境温度到最高运行温度的所有可能性,确保设备在整个生命周期内都能安全可靠地运行。
4. **结构设计**:对于储氢罐而言,其内部结构应该能够有效减少应力集中现象,比如采用圆筒形或球形设计可以更好地分散压力。另外,还需设置必要的泄压装置来保护设备免受超压损害。
5. **制造工艺**:焊接部位必须经过严格检验,确保没有未熔合、夹渣等问题存在。所有连接处均需采取适当的密封措施,避免泄漏风险。此外,成品出厂前还需进行全面检查,包括但不限于外观检查、无损检测以及压力测试等环节。
6. **安装要求**:安装位置应远离火源及易燃物,周围环境温度不宜过高。基础承载力必须足够支撑整个系统的重量,并且要有良好的排水设施以防积水造成安全隐患。同时还需要配备完善的监控系统实时监测各项参数变化情况。
7. **维护保养**:定期检查是必不可少的工作内容之一,主要包括目视检查是否有明显损伤迹象、测量壁厚是否符合标准值以及校验安全阀等功能性部件的状态等。一旦发现异常情况应及时处理,必要时更换零部件直至恢复正常为止。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。