资源简介
摘要:本文件规定了户外电子广告设施防雷装置的检测要求、检测方法和判定规则。本文件适用于天津市范围内户外电子广告设施防雷装置的检测。
Title:Technical Specification for Lightning Protection System Inspection - Part 7: Outdoor Electronic Advertising Facilities
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.280
封面预览
拓展解读
DB15/T 500.7—2023《防雷装置检测技术规范 第7部分:户外电子广告设施》是内蒙古自治区发布的关于户外电子广告设施防雷检测的技术规范。以下选取了该标准中的几个重要条文进行详细解读。
4.1 防雷分类与分级
本部分规定了户外电子广告设施应根据其安装高度、使用性质和雷电活动强度进行防雷分类。设施被分为A、B两类,A类为高风险设施,B类为一般风险设施。这一分类有助于确定设施的防护等级,从而采取相应的防雷措施。例如,A类设施需要更高的接地电阻要求和更严格的屏蔽措施。
5.1 接地装置
标准中明确指出,户外电子广告设施的接地装置应当采用联合接地方式,即工作接地、保护接地和防雷接地共用同一接地体。接地电阻值应不大于4欧姆(对于A类设施)或不大于10欧姆(对于B类设施)。此外,接地装置应定期检查,确保其连续性和有效性,特别是在雷雨季节前进行全面检测。
6.1 避雷针设置
对于A类设施,要求在设施顶部设置独立的避雷针,并且避雷针的高度要高出设施顶部至少1米。避雷针的引下线应直接连接到接地装置上,且引下线的数量不应少于两条,沿不同方向布置以提高安全性。B类设施则可以根据实际情况选择是否增设避雷针。
7.1 屏蔽措施
为了防止电磁干扰对电子设备的影响,标准建议采取屏蔽措施。具体做法包括但不限于使用金属外壳包裹敏感设备、铺设屏蔽电缆以及合理规划线路布局等。同时,还强调了屏蔽层必须良好接地,以保证屏蔽效果。
8.1 检测周期
根据标准的要求,户外电子广告设施的防雷装置每年至少要进行一次全面检测。在雷雨频发地区或者遭遇强雷暴天气后,应及时安排额外的专项检查。检测内容涵盖但不限于接地电阻测量、避雷针状况评估、屏蔽效能测试等方面。
以上是对DB15/T 500.7—2023中一些关键条款的深入解析。遵循这些规定不仅能够有效提升户外电子广告设施的安全性能,还能最大限度地减少因雷击造成的损失。