资源简介
摘要:本文件规定了建设工程消防施工质量验收的技术要求、检验方法和评定准则。本文件适用于广东省广州市行政区域内新建、扩建、改建(含室内装修、用途变更)等建设工程的消防施工质量验收。
Title:Technical Specifications for Fire Protection Construction Quality Acceptance of Construction Projects
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB4401T 212—2023《建设工程消防施工质量验收技术规程》是广州市发布的关于建设工程消防施工质量验收的重要技术规范。该规程在确保建设工程消防设施施工质量、保障建筑消防安全方面具有重要意义。以下将选取规程中的关键条款进行详细解读。
第5.1.1条 消防设施施工前准备
本条规定了消防设施施工前的准备工作要求,包括施工图纸和技术资料的审查、施工人员的技术培训以及施工材料和设备的检查等。这些准备工作是保证后续施工顺利进行的基础。特别是施工图纸和技术资料的审查,应确保其符合国家和地方的相关标准和规定,避免因设计缺陷导致的返工或安全隐患。
第6.2.3条 自动喷水灭火系统调试
自动喷水灭火系统的调试是整个消防系统验收的关键环节之一。根据本条规定,调试工作应在系统安装完成后进行,主要包括水源测试、报警阀组动作试验、末端试水装置功能试验等内容。每一步骤都需严格按照规范执行,确保系统的灵敏度和可靠性。例如,报警阀组动作试验能够检验系统在火灾发生时能否及时响应并发出警报,而末端试水装置功能试验则用于验证系统末端的压力是否达到设计要求。
第7.3.2条 防排烟系统验收
防排烟系统对于高层建筑及地下空间的安全至关重要。该条款强调了防排烟系统验收时需要关注的重点,如机械加压送风系统正压值检测、自然排烟窗开启灵活性测试等。通过这些具体项目的验收,可以有效评估防排烟系统是否能够在火灾情况下正常运作,保护人员的生命安全。
第8.1.4条 消防联动控制系统调试
消防联动控制系统是实现建筑物内各消防设施协调工作的核心部分。本条规定了联动控制系统的调试内容,包括但不限于主备电源切换试验、手动与自动转换功能测试等。调试过程中需特别注意不同消防设施之间的协同配合情况,确保在紧急状态下所有相关设备均能按照预设程序正确运行。
第9.2.1条 消防工程竣工验收
竣工验收阶段是对整个消防工程施工质量进行全面检查和确认的过程。此条款明确了验收小组组成、验收依据以及验收流程等方面的要求。值得注意的是,在组织验收会议之前,施工单位应当提交完整的竣工资料,并由建设单位组织监理单位、设计单位共同参与验收工作。此外,还应对现场实际情况与设计图纸的一致性进行核实,确保实际施工成果满足设计文件的要求。
以上仅是对DB4401T 212—2023中部分内容的简要分析,实际上该规程涵盖了更多细节和专业性很强的规定。希望上述解读能为从事相关工作的专业人士提供一定参考价值。