    摘要:本文件规定了风电场电能质量和功率调节能力自动分析系统的功能要求、性能指标、测试方法及验收规则。本文件适用于新建、改建和扩建的风电场电能质量和功率调节能力的自动分析系统的设计、制造、安装、调试、运行和维护。
    Title:Technical Specification for Automatic Analysis System of Power Quality and Power Regulation Capability in Wind Farms
    中国标准分类号:F13
    国际标准分类号:27.180

  • 封面预览

    TCPSS 1004-2024 风电场电能质量和功率调节能力自动分析系统技术规范
  • 拓展解读

    本文以《TCPSS 1004-2024风电场电能质量和功率调节能力自动分析系统技术规范》中关于“谐波监测功能”的新旧版本差异为切入点进行深度解读。相比2019版,2024版对谐波监测提出了更高的要求,具体体现在监测频率范围和精度指标上。

    在2019版中,谐波监测仅要求覆盖从基波到50次谐波,且总谐波畸变率(THD)测量误差不超过±5%。然而,2024版不仅将监测范围扩展至70次谐波,还对各次谐波电压含有率的测量误差提出了更严格的要求,即不得超过±3%。这一变化源于近年来风电场接入电网后,高次谐波对电能质量的影响日益显著,尤其是70次以下谐波可能引发的设备过热、保护误动作等问题。

    以某沿海大型风电场为例,其采用的自动分析系统在升级至符合2024版标准后,通过新增的高精度FFT算法实现了对70次谐波的有效监测。该系统每秒采集一次数据,并利用滑动窗口技术实时计算各次谐波成分。实际运行表明,在风速波动较大的情况下,70次谐波电压含有率最高可达2.8%,若未及时发现并采取措施,可能会导致邻近敏感负荷出现异常。

    因此,对于新建或改造风电场而言,选择具备宽频带监测能力和高精度算法的自动分析系统至关重要。同时,运维人员需定期校验设备参数设置,确保监测结果准确可靠,从而保障电网安全稳定运行。