资源简介
摘要:本文件规定了建筑弱电工程施工的技术要求、质量控制及验收方法。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的建筑弱电工程的施工及验收。
Title:Specification for Construction and Acceptance of Building Low-voltage Electrical Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.040
封面预览
拓展解读
DB11/T 883-2023《建筑弱电工程施工及验收规范》是北京市地方标准,于2023年实施。该标准对建筑弱电工程的施工和验收提出了具体要求,确保工程质量符合安全、可靠、经济、适用的原则。以下选取部分重要条文进行详细解读。
在施工准备阶段,第5.1.2条规定:施工单位应根据设计文件编制详细的施工组织设计,并制定质量保证措施。这一条强调了施工前准备工作的重要性,通过详尽的施工组织设计可以有效避免施工过程中可能出现的问题,保障工程顺利进行。
关于设备安装,第6.2.4条指出:设备安装位置应准确,固定牢固,接线正确无误。这要求施工人员严格按照设计图纸施工,确保每台设备都能正常工作。同时,接线错误可能导致系统故障甚至安全隐患,因此必须仔细检查确认。
对于系统调试,第7.3.1条明确:系统调试应在单机调试合格后进行,调试内容包括但不限于功能测试、性能测试等。系统调试是检验整个弱电系统是否达到设计要求的关键步骤,只有经过全面细致的调试才能保证系统的稳定运行。
在验收环节,第8.1.3条提到:验收时需提供完整的竣工资料和技术文档,包括但不限于施工记录、检测报告等。完整的资料不仅有助于日后维护管理,也是工程质量和施工过程的重要证明。
此外,第9.2.5条还特别强调了节能环保的要求,在满足使用功能的前提下,应优先选用节能型产品,合理布置线路以减少能耗。随着绿色建筑理念深入人心,这一规定显得尤为重要。
以上只是对DB11/T 883-2023部分内容的简单解读,实际操作中还需结合具体情况灵活运用,确保建筑弱电工程的质量与安全。