摘要:本文件规定了城市轨道交通工程施工现场的消防安全管理要求,包括责任落实、防火措施、消防设施配置、应急演练等内容。本文件适用于北京市行政区域内城市轨道交通工程的施工现场消防安全管理。
Title:Fire Safety Management Specification for Social Units and Key Places - Part 5: Construction Sites of Urban Rail Transit Engineering
中国标准分类号:C81
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB11/T 2103.5-2023《社会单位和重点场所消防安全管理规范 第5部分:城市轨道交通工程施工现场》是北京市地方标准,为城市轨道交通工程施工现场的消防安全管理提供了详细指导。以下是对该标准中一些重要条文的解读。
消防安全管理组织机构
标准要求施工现场应建立完善的消防管理组织机构,明确消防安全责任人、管理人及其职责。这包括设立专职或兼职的消防管理人员,负责日常的消防安全检查和隐患整改工作。例如,第4.1条规定施工现场应成立由项目经理担任组长的消防安全领导小组,确保各项消防措施落实到位。
消防安全教育培训
第5.1条指出,所有进入施工现场的人员都必须接受消防安全培训,了解基本的防火知识和应急逃生技能。培训内容应当涵盖火灾危险性分析、灭火器材使用方法以及火场自救互救技巧等。此外,还要求定期组织演练,提高全员应对突发事件的能力。
易燃易爆物品管理
针对施工现场常见的易燃易爆材料,标准提出了严格管控措施。根据第6.2条的规定,这些物质需存放在专门设置的安全库房内,并与其它建筑材料保持足够距离。同时,库房周围禁止堆放可燃物,且必须配备足够的灭火设备。操作过程中也需采取有效防护措施,防止发生意外事故。
临时用电安全管理
施工现场临时用电是引发火灾的重要因素之一。为此,标准在第7章中对临时线路敷设、配电箱安装等方面做出了明确规定。比如,要求所有电气设备均须符合国家标准,并由专业电工负责接线;电缆不得随意拖拉,应架空铺设或者埋地处理;开关插座要加装保护罩,避免因潮湿导致短路起火。
火灾报警及疏散通道
为了保障一旦发生火灾时能够迅速撤离人员,标准特别强调了火灾自动报警系统和安全出口的重要性。按照第8.1条的要求,每个作业区都应安装独立的烟感探测器,并连接至监控中心;主干道两侧需划出明显的疏散路线标志,确保任何时候都能畅通无阻。