    摘要:本文件规定了北京市燃气输配工程的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于北京市范围内燃气输配工程的规划、建设与验收。
    Title:Technical Specification for Design, Construction and Acceptance of Gas Distribution Engineering
    中国标准分类号:P43
    国际标准分类号:91.140.65

  • 封面预览

    DB11T 302-2023 燃气输配工程设计施工验收技术规范
  • 拓展解读

    DB11/T 302-2023《燃气输配工程设计施工验收技术规范》是北京市地方性标准,为燃气输配系统的规划、设计、施工和验收提供了全面的技术指导。以下对部分关键条款进行深度解读。

    设计阶段

    4.1.2 管道选材

    应根据输送介质的特性、工作压力、温度条件以及环境因素选择合适的管道材料。例如,对于高压天然气管道,推荐使用无缝钢管,并需满足GB/T 8163的要求。此外,对于埋地管道,还需考虑土壤腐蚀性和地下水位的影响。

    4.2.5 防雷接地设计

    所有金属构件如支架、法兰等均应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。特别是在易燃易爆区域,防雷装置的设计应符合GB 50057的相关规定,确保雷电防护的有效性。

    施工阶段

    5.3.1 焊接质量控制

    焊缝质量直接影响管道的安全运行。所有焊接作业人员必须持有相应资格证书,并严格按照焊接工艺规程操作。焊缝外观检查合格后,还需通过无损检测,如射线探伤或超声波检测,确保内部结构完整无缺陷。

    5.4.3 防腐层施工

    防腐层的选择及施工方法至关重要。对于普通土壤环境下的直埋管道,建议采用三层PE防腐层;而对于盐碱地区,则宜选用更高性能的环氧粉末涂层。施工过程中要保证涂层厚度均匀且附着力良好,同时做好现场保护措施防止机械损伤。

    验收阶段

    7.2.1 调试与试运行

    系统调试前应对设备仪表进行全面校验,确保其准确度符合要求。试运行期间需密切监控各项参数指标是否稳定达标,特别注意压力变化趋势及流量计读数准确性。若发现异常情况应及时排查原因并采取纠正措施直至恢复正常。

    7.3.4 安全设施验收

    安全阀、阻火器等关键安全设施必须经过专业机构检验合格后方可投入使用。安装位置和方向也需严格遵循设计图纸要求,确保在紧急情况下能够迅速有效地发挥作用。

    以上仅是对该标准部分内容的重点解析,实际应用时还需结合具体项目实际情况灵活运用。希望这些内容能帮助您更好地理解和执行DB11/T 302-2023标准。