摘要:本文件规定了现浇混凝土内置钢丝网片组合保温墙体的术语和定义、材料要求、设计、施工及验收等内容。 本文件适用于工业与民用建筑中采用现浇混凝土内置钢丝网片组合保温墙体的设计、施工及质量验收。
Title:Application Technical Standard for Cast-in-place Concrete Composite Insulated Wall with Built-in Steel Wire Mesh
中国标准分类号:P 32
国际标准分类号:91.060.01
封面预览
拓展解读
在建筑节能与绿色施工日益受到重视的背景下,现浇混凝土内置钢丝网片组合保温墙体技术因其良好的结构性能和节能效果,被广泛应用于各类建筑工程中。2024年发布的《TSXCAS 022-2024 现浇混凝土内置钢丝网片组合保温墙体应用技术标准》(以下简称“新标准”)对原有标准进行了多项修订,其中最为关键的一条变化是关于保温层与结构层之间连接方式的技术要求。
新标准在第5.3.1条中明确指出:“保温板与钢筋网片应采用可靠的固定措施,确保其在混凝土浇筑过程中不发生位移或脱落。”这一条文相较于旧版标准(如TSXCAS 022-2017),增加了对固定方式的具体要求,并强调了施工过程中的稳定性控制。
这一变化的意义在于:过去在施工中,部分项目仅依靠钢丝网片的自重或简单的绑扎方式来固定保温板,导致在混凝土浇筑过程中出现保温板偏移、移位甚至脱落的情况,严重影响墙体的整体性和保温性能。新标准通过明确固定方式的要求,提高了施工质量的可控性,也增强了结构的安全性。
在实际应用中,常见的固定方式包括钢丝网片与保温板之间的点焊、塑料锚固件固定以及专用连接件等。其中,点焊适用于薄型保温板,而塑料锚固件则更适合厚型保温板或高层建筑。此外,还需根据工程实际情况选择合适的固定间距,一般建议不大于600mm,以确保整体稳定性。
值得注意的是,新标准还强调了施工前的工艺试验和样板引路制度,即在正式施工前,需进行小范围的试装和测试,验证固定方式的有效性。这不仅有助于优化施工方案,也能提前发现潜在问题,避免大规模施工后的返工风险。
总之,TSXCAS 022-2024 对保温层与结构层连接方式的强化规定,是对现有施工技术的一次重要提升。对于施工单位而言,理解并严格执行这一条文,是保证工程质量、提高建筑节能水平的关键所在。