资源简介
摘要:本文件规定了火电厂烟气排放过程(工况)自动监控系统的组成、技术要求、性能指标、安装与调试、数据采集与处理以及运行维护等内容。本文件适用于江苏省内火电厂烟气排放过程的自动监控系统的设计、建设、验收和运行管理。
Title:Technical Specification for Automatic Monitoring of Flue Gas Emission Process (Condition) in Thermal Power Plants
中国标准分类号:X70
国际标准分类号:13.040.40
封面预览
拓展解读
DB32/T 4479-2023《火电厂烟气排放过程(工况)自动监控技术规范》是江苏省发布的关于火电厂烟气排放自动监控的技术标准。以下是一些重要条文的详细解读:
1. 监测点位设置
- 标准要求在火电厂的烟气排放口设置自动监测设备,确保能够准确反映烟气排放情况。监测点位的选择应考虑烟道结构、流场分布等因素,确保监测数据具有代表性。
2. 监测参数
- 监测参数包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物浓度以及烟气流量、温度、压力等工况参数。各参数的监测方法和仪器选择需符合相关国家标准,确保测量精度和可靠性。
3. 数据采集与传输
- 数据采集系统应具备连续监测功能,并能将数据实时传输至环保部门的监控平台。数据传输协议和格式需遵循统一标准,保证数据的可追溯性和一致性。
4. 设备安装与调试
- 自动监测设备的安装需由专业人员进行,安装完成后须经过严格的调试和验收。调试过程中需对设备的各项性能指标进行测试,确保其满足设计要求。
5. 日常维护与校准
- 设备运行期间需要定期进行维护和校准,以保持监测数据的准确性。维护内容包括清洁采样探头、检查传感器状态、更换易损件等。
6. 数据记录与报告
- 应建立完整的数据记录制度,包括原始数据、校准记录、维护日志等。定期生成监测报告,分析烟气排放趋势,为环保管理提供依据。
这些条文的实施有助于提高火电厂烟气排放自动监控系统的管理水平,保障环境质量。企业应严格按照标准要求操作,确保监测数据的真实性和有效性。