摘要:本文件规定了地铁工程中混凝土材料的选择、配合比设计、施工工艺及质量控制的技术要求。本文件适用于吉林省范围内地铁工程中混凝土的设计、施工与验收。
Title:Technical Standard for Concrete Application in Metro Engineering DB22/T 5140-2023
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
DB22/T 5140-2023《地铁工程混凝土应用技术标准》是一部专门针对地铁工程建设中混凝土应用的技术规范。以下将对其中的关键条款进行详细解读。
首先,关于原材料的选择与质量控制。标准明确规定水泥应选用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并要求其性能指标需符合GB175的规定。对于骨料的选择,细骨料宜采用中砂,且含泥量不得超过3%;粗骨料则建议使用连续级配的碎石,其针片状颗粒含量不得超过15%,并且不得含有活性二氧化硅成分。
其次,在配合比设计方面,标准强调了水胶比的重要性。规定用于地铁工程的混凝土水胶比不宜大于0.45,同时要求根据结构所处环境条件调整最小胶凝材料用量,以确保耐久性。此外还特别提到,当混凝土需要满足抗渗要求时,其水胶比应进一步降低至不大于0.4。
再者,施工过程中对拌合物性能也有严格要求。标准指出拌合物坍落度应根据运输距离、泵送高度等因素确定,但最低不应低于180mm;扩展度则推荐值为500±50mm。同时,初凝时间不得少于6小时,终凝时间不得超过18小时。
最后,在养护环节,标准提出了具体的温控措施。指出新浇筑混凝土在硬化初期应保持适宜温度(一般控制在10℃~35℃范围内),并采取有效保温保湿手段防止开裂。特别是在冬季施工条件下,必须采取加热保温措施保证混凝土早期强度发展。
以上是对DB22/T 5140-2023中部分核心内容的深入分析,旨在为地铁工程中的混凝土应用提供科学合理的指导依据。