资源简介
摘要:本文件规定了超高性能混凝土(UHPC)的材料要求、配合比设计、生产与施工、质量检验与验收等内容。本文件适用于采用超高性能混凝土进行设计、施工及验收的建筑工程及相关结构。
Title:Technical Specification for Application of Ultra-High Performance Concrete (UHPC)
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.100.30
封面预览
拓展解读
DB62/T 4690-2023《超高性能混凝土(UHPC)应用技术规范》是甘肃省发布的关于超高性能混凝土在工程中应用的技术指导文件。以下是对该规范中一些关键条款的深度解读。
首先,关于原材料的选择,规范强调了水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并且强度等级不应低于42.5级。对于活性矿物掺合料如硅灰、粉煤灰等,要求其品质需符合相关国家标准,并且掺量要经过严格的试验验证以确保与其它组分的良好相容性。骨料方面则需要使用洁净的人工砂或者天然砂作为细骨料,而粗骨料则推荐采用连续级配的碎石,最大粒径不得超过10mm。
其次,在配合比设计上,规范指出水胶比通常控制在0.18至0.25之间,同时单位体积内的胶凝材料用量不得少于1000kg/m³。为了提高UHPC的工作性和后期性能,可适量添加纤维增强材料,比如钢纤维或合成纤维,但必须注意纤维的长度和直径比例,以避免影响浇筑施工质量。
再者,关于拌合物制备,规定了搅拌机应具备强制式搅拌功能,并且搅拌时间不少于3分钟,确保所有成分混合均匀。运输过程中要防止离析现象的发生,到达施工现场时的坍落度损失值不宜超过20mm/h。
此外,规范还特别提到了养护条件的重要性。建议采用蒸汽养护方式,初期升温速度不超过15℃/h,最高温度保持在70℃左右,恒温时间至少维持6小时后开始缓慢降温,整个过程中的温差变化幅度不得超过20℃。自然养护条件下,则需保证环境湿度不低于95%,并覆盖保湿措施,养护周期不少于14天。
最后,成品验收部分明确了外观检查标准以及力学性能测试方法。外观上不允许存在明显的裂缝、孔洞等问题;力学性能测试包括抗压强度、抗拉强度等多个指标,其中抗压强度要求达到100MPa以上,抗折强度不低于15MPa。