摘要:本文件规定了数据中心雷电防护装置检测的技术要求、检测方法和检测周期等内容。本文件适用于贵州省范围内数据中心雷电防护装置的检测与评估工作。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Data Centers
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB52/T 1734-2023《数据中心雷电防护装置检测技术规范》是贵州省发布的关于数据中心雷电防护的技术标准。该标准对数据中心雷电防护装置的检测提出了具体要求,以下将选取部分关键条文进行详细解读。
首先,在第4章“一般规定”中明确指出,雷电防护装置的检测应当由具备相应资质的专业机构执行,并且检测人员需持有有效的资格证书。这一规定强调了专业性和安全性的重要性,确保检测工作的科学性和可靠性。
其次,在第5章“外部防雷装置”的检测要求里,特别提到独立接闪器的高度、位置以及与建筑物的距离必须符合设计图纸和相关规范的要求。例如,接闪器的高度偏差不应超过±1米,其平面位置偏差不得超过±0.5米。这些具体的数值限制有助于保证接闪器能够有效地捕捉雷电流,减少雷击风险。
再者,第6章“内部防雷装置”部分强调了等电位连接的重要性。所有金属管道、电缆桥架、金属线槽等导电体均应实施等电位连接,并且要形成一个完整的接地系统。此外,还要求在重要设备周围设置屏蔽措施,如安装屏蔽网或使用屏蔽电缆,以降低电磁干扰的影响。
另外,第7章“接地装置”的检查内容包括接地电阻值的测量。对于一般场所,接地电阻值应不大于4欧姆;而在高土壤电阻率地区,则允许放宽至不大于10欧姆。同时,还需定期检查接地极是否锈蚀、断裂等情况,一旦发现问题应及时修复或更换。
最后,在第8章“检测报告与记录”中规定,每次检测完成后都必须出具详细的书面报告,报告中应包含检测日期、地点、项目名称、检测结果等内容。并且要求保存完整的原始数据和图片资料至少五年以上,以便日后查阅或复核。
综上所述,《数据中心雷电防护装置检测技术规范》DB52/T 1734-2023从多个角度规范了数据中心雷电防护装置的设计、施工及维护工作,为保障数据中心的安全稳定运行提供了重要的技术支持。