摘要:本文件规定了透水铺装的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于城市道路、广场、停车场等场所的透水铺装建设与运行维护。
Title:Technical Specification for Permeable Pavement Construction and Operation Maintenance
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
《DB3201/T 1150-2023 透水铺装建设与运行维护技术规范》是南京市发布的关于透水铺装建设及运维的技术指导文件。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
1. 术语和定义:明确透水铺装的定义,即能够使雨水透过路面结构渗入地下的铺装材料或系统。这一定义为后续各项技术要求提供了基础。
2. 设计要求:在透水铺装的设计阶段,需考虑区域降雨强度、土壤渗透性能等因素。例如第4.2条规定,透水铺装的设计应确保其年径流总量控制率不低于70%,这直接关系到城市排水系统的减负效果。
3. 施工质量控制:第6章强调了施工过程中的关键环节如基层处理、透水层铺设等。特别提到基层压实度不得低于93%,以保证长期使用的稳定性。
4. 运行维护:第8章指出定期清理堵塞物对于维持透水功能的重要性。建议每季度至少检查一次透水铺装的渗透能力,并及时疏通被堵塞的部分。
5. 监测评估:根据第9章的规定,应对透水铺装的实际运行情况进行长期监测,包括但不限于渗透系数的变化情况。当发现渗透系数下降超过初始值30%时,应及时采取措施恢复其透水性能。