《DB65/T 4625-2022 城市轨道交通(地铁)防雷装置检测技术规范》是一项专门针对城市轨道交通防雷装置检测的技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
1. **适用范围**
本标准适用于新疆维吾尔自治区内新建、改建和扩建的城市轨道交通工程中的防雷装置检测工作。明确了标准的地域性和工程类型,确保了检测工作的针对性。
2. **术语和定义**
- 防雷装置:由接闪器、引下线、接地装置以及电涌保护器等组成的系统。
- 接闪器:用于接收直接雷击的装置,如避雷针、避雷带或避雷网。
- 引下线:连接接闪器与接地装置之间的导体。
这些定义为后续的具体操作提供了基础概念支持,确保检测人员对术语有统一理解。
3. **检测周期**
地铁防雷装置应每年至少进行一次全面检测。在雷雨季节前应对所有防雷装置进行全面检查和维护,以确保其处于良好状态。
4. **检测内容**
- 检查接闪器是否完好无损,安装位置是否符合设计要求;
- 测量引下线的电气连续性及过渡电阻值;
- 检查接地装置的埋设深度、材料规格是否达标;
- 核对接地电阻值是否满足设计要求;
- 确认电涌保护器的型号、参数是否正确,并检查其运行状况。
5. **特殊要求**
对于地铁车站、控制中心等重点部位,除了常规检测外还需特别关注:
- 车站出入口处防雷设施是否能够有效防止侧击雷;
- 地铁隧道内的金属结构物是否已妥善接地;
- 通信信号设备的电磁兼容性测试结果是否合格。
6. **记录与报告**
每次检测完成后都必须形成书面报告,内容包括但不限于检测日期、天气情况、具体项目检测结果、存在问题及整改建议等。报告需经相关负责人签字确认后归档保存。