资源简介
摘要:本文件规定了电梯运行安全监测信息管理系统在运行维护阶段的技术要求、管理规范及保障措施。本文件适用于宁夏回族自治区内电梯运行安全监测信息管理系统的运行与维护工作。
Title:Technical Specification for Elevator Operation Safety Monitoring Information Management System - Part 6: System Operation and Maintenance
中国标准分类号:P85
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
DB64/T 992.6-2014《电梯运行安全监测信息管理系统技术规范 第6部分:系统运行维护》是宁夏回族自治区地方标准的一部分,主要规定了电梯运行安全监测信息管理系统的运行维护要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
### 系统日常检查与维护
**5.1 日常检查**
系统应定期进行日常检查,确保其正常运行。检查内容包括但不限于硬件设备的状态、软件系统的功能完整性以及数据传输的准确性。具体来说,对于硬件设备,需要检查电源连接是否稳固,设备是否有物理损坏或异常发热现象;对于软件系统,则需验证各项功能模块是否能正常工作,如数据采集、存储、分析及报警等功能是否准确无误。
**5.2 设备维护**
设备维护应当遵循预防为主的原则,定期对电梯运行安全监测信息管理系统中的各种设备进行清洁、润滑和调整。例如,传感器应保持清洁以避免灰尘影响测量精度;通信线路要定期检查是否存在老化或者接触不良的情况,并及时更换有问题的部分。此外,在维修过程中还应注意保护好相关设备不受外界环境因素的影响,比如防水防尘措施等。
### 数据备份与恢复
**7.1 数据备份**
为了防止因意外情况导致的数据丢失,必须建立完善的数据备份机制。这包括但不限于定期将系统内的重要数据复制到安全的地方保存起来。建议采用增量备份与全量备份相结合的方式来进行操作,即在首次全面备份之后,后续只需记录新增或修改过的数据即可。同时,备份介质的选择也很关键,应选用可靠性高且易于长期保存的形式。
**7.2 数据恢复**
当发生数据丢失或其他紧急状况时,能够快速有效地恢复数据至关重要。因此,在制定应急预案时,除了要有明确的数据恢复流程外,还需要提前测试恢复计划的有效性。一旦触发恢复程序,应严格按照既定步骤执行,确保所有必要信息都能完整地还原回来。
### 安全管理
**8.1 访问控制**
为了保障系统信息安全,必须实施严格的访问权限管理制度。只有经过授权的人员才能访问特定资源或执行某些敏感操作。为此,可以设置多层次的身份认证体系,比如用户名密码组合、生物特征识别等,并且定期更新口令强度要求。另外,还需监控用户的登录活动,一旦发现异常行为立即采取相应措施。
**8.2 密码策略**
密码作为保护账户安全的第一道防线,其复杂度直接关系到整个系统的安全性。本标准推荐使用至少包含大小写字母、数字及特殊符号组合而成的长密码,并且每隔一定周期强制更改一次。同时,禁止重复使用旧密码,并且不要将密码泄露给他人保管。
-