资源简介
摘要:本文件规定了电梯运行安全监测信息管理系统中监测终端的技术要求、功能要求、性能要求及测试方法。本文件适用于电梯运行安全监测信息管理系统的监测终端的设计、开发和测试。
Title:Technical Specification for Elevator Operation Safety Monitoring Information Management System - Part 3: Monitoring Terminal
中国标准分类号:P81
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
DB64/T 992.3-2014《电梯运行安全监测信息管理系统技术规范 第3部分:监测终端》是宁夏回族自治区发布的关于电梯运行安全监测系统的技术规范。该标准对监测终端的硬件要求、功能要求、通信要求以及安装和维护等方面进行了详细规定,旨在保障电梯运行的安全性和可靠性。
**一、硬件要求**
标准中明确指出,监测终端应采用工业级设计,具备高可靠性和稳定性。具体包括:
- **电源模块**:监测终端应配备双路供电系统,主电源为交流电,备用电源为可充电电池。当主电源断电时,备用电源应能维持监测终端正常工作至少30分钟。
- **数据存储**:终端需配置非易失性存储器,用于保存至少一年的历史数据,确保在设备故障或更换后仍能恢复数据。
- **环境适应性**:监测终端需能在-20℃至+50℃的温度范围内正常工作,并具有防尘防水功能,防护等级不低于IP65。
**二、功能要求**
监测终端的功能设计直接关系到其实际应用效果,标准对此提出了严格的要求:
- **实时监测**:能够实时采集电梯运行状态参数,如速度、位置、负载等,并将这些数据上传至监控中心。
- **报警机制**:当检测到异常情况(如超速、急停)时,应立即触发警报并通过多种方式通知相关人员。
- **远程控制**:支持通过网络接收来自监控中心的指令,实现远程启停、复位等功能。
- **数据记录与分析**:具备强大的数据分析能力,可以生成详细的运行报告,帮助管理人员及时发现潜在问题。
**三、通信要求**
为了保证信息传递的高效性和准确性,标准对监测终端的通信性能做了明确规定:
- **无线通信**:推荐使用GPRS/CDMA等无线通信技术,确保信号覆盖范围广且稳定。
- **有线通信**:对于条件允许的情况,也可以采用以太网连接的方式,提高数据传输速率和稳定性。
- **协议兼容性**:监测终端需遵循TCP/IP协议栈,并支持主流的数据交换格式(如JSON、XML),便于与其他系统集成。
**四、安装与维护**
正确的安装和定期维护是保证监测终端长期有效工作的关键环节:
- **安装位置**:建议将监测终端安装在电梯机房内靠近控制柜的位置,便于接线同时也减少了外界干扰。
- **定期检查**:每季度应对监测终端进行全面检查,包括硬件外观、接线牢固度及软件版本更新情况。
-