资源简介
摘要:本文件规定了常用气体灭火系统检查、维修、保养的安全技术要求、操作流程和管理措施。本文件适用于河北省内常用气体灭火系统的日常维护、故障处理及安全运行管理。
Title:Safety Specification for Inspection, Maintenance and Overhaul of Common Gas Fire Extinguishing Systems
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB13/T 5731-2023《常用气体灭火系统检查维修保养安全规范》是河北省发布的关于气体灭火系统管理的重要技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的深入解读:
一、系统巡查要求
标准指出,气体灭火系统应每日进行一次全面巡查,并记录巡查情况。重点检查内容包括:灭火剂储存容器的压力是否在规定范围内;灭火剂输送管道有无松动或损坏;喷嘴是否有堵塞现象等。这些检查有助于及时发现潜在问题,确保系统处于正常工作状态。
二、年度检测项目
每年至少要对气体灭火系统进行全面检测一次。检测内容涵盖系统组件外观检查、模拟启动试验、模拟喷气试验等。特别是模拟喷气试验,通过实际操作验证系统的响应速度和功能完整性,是保障系统可靠性的关键步骤。
三、维护保养周期
对于气体灭火系统的维护保养,标准建议每半年进行一次专业维护。主要内容包括清洁设备表面、紧固连接部件、检查电气线路等。此外,每两年还需更换老化的密封圈、垫片等易损件,以防止因老化导致的泄漏风险。
四、应急处理措施
当发现系统存在故障时,应立即停止使用并组织专业人员进行修复。在故障排除前,需采取临时防护措施,如增加人工值守、启用备用灭火装置等,确保场所安全不受影响。
五、培训与演练
所有涉及气体灭火系统的工作人员都必须接受专业培训,熟悉系统的结构原理、操作方法及紧急处置流程。同时,定期开展实战演练,提高应对突发事件的能力。
六、档案管理
建立完善的档案管理制度,详细记录每次巡查、检测、维护保养的具体情况,以及发现的问题和解决措施。这些资料不仅为后续工作提供参考依据,也是系统运行状况的历史见证。
以上几个方面的详细解读,旨在帮助相关单位更好地理解和执行DB13/T 5731-2023标准,从而有效提升气体灭火系统的管理水平,保障人员生命财产安全。