  • DB13T 5720-2023 建筑物防雷装置检查内容和测量参数的确定规范

    DB13T 5720-2023 建筑物防雷装置检查内容和测量参数的确定规范
    建筑物防雷装置检查内容测量参数确定规范
    16 浏览2025-06-03 更新pdf0.67MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑物防雷装置检查的内容、测量参数的确定方法及技术要求。本文件适用于河北省内建筑物防雷装置的设计、施工、检测和维护工作。
    Title:Specification for Inspection Contents and Measurement Parameters Determination of Lightning Protection Devices in Buildings
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB13T 5720-2023 建筑物防雷装置检查内容和测量参数的确定规范
  • 拓展解读

    DB13/T 5720-2023《建筑物防雷装置检查内容和测量参数的确定规范》是河北省地方标准,于2023年发布实施。该标准规定了建筑物防雷装置检查的内容、方法及测量参数的要求,适用于新建、改建、扩建建筑物的防雷装置检查。

    以下是部分重要条文的详细解读:

    4.1 防雷装置检查的一般要求

    本条明确了检查工作的基本准则。检查人员应具备相应资质,使用经过校准的仪器设备,并遵循安全操作规程。检查前需制定详细的检查计划,包括检查范围、时间安排等。

    4.2 接闪器检查

    接闪器是直接接收雷电流的装置,其完好性直接影响防雷效果。标准指出接闪器不得有机械损伤、腐蚀或老化现象。对于接闪带,要求直线段每20米内至少有一个固定支撑点,转弯处要特别加固。接闪针的安装高度和间距也要符合设计要求。

    4.3 引下线检查

    引下线负责将接闪器收集到的雷电流导入接地系统。检查时应注意引下线是否通畅无阻,连接部位是否牢固可靠。金属引下线与导电体之间的过渡电阻不应超过0.2Ω。此外,引下线沿线不得存在妨碍正常运行的障碍物。

    4.4 接地装置检查

    接地装置是整个防雷系统的核心部分。标准强调接地极的数量、埋设深度以及材料选择均需满足设计文件的规定。土壤电阻率较高的地区可采用降阻剂或其他措施降低接地电阻值。每年雷雨季节前应对接地装置进行全面检查,确保其连续性和有效性。

    4.5 等电位连接检查

    为了防止雷击时不同电位之间产生危险电压差,建筑物内部应建立完善的等电位连接网络。检查过程中需确认所有金属管道、电缆桥架等设施均已正确连接至主接地端子板上。同时还要检测等电位连接导体的截面积是否足够大以承载预期故障电流。

    测量参数确定

    根据实际需要合理选择测试项目和频率。常见的测量项目包括接地电阻值、绝缘电阻值、冲击接地电阻值等。其中接地电阻值是最基础也是最重要的指标之一,通常要求不大于10Ω(特殊情况下可放宽至30Ω)。当发现某项指标超出限值时应及时采取补救措施直至达标为止。

    以上是对DB13/T 5720-2023中部分内容较为深入的理解分析,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB13T 5712-2023 高速公路路堑坡面防护施工技术指南
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1