    摘要:本文件规定了水上游乐设施雷电灾害防御的基本要求、防护措施、检测与维护以及应急管理。本文件适用于湖南省内水上游乐设施的雷电灾害防御设计、施工、检测及管理。
    Title:Lightning Disaster Prevention Specification for Water Amusement Facilities
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB43T 2626-2023 水上游乐设施雷电灾害防御规范
  • 拓展解读

    DB43/T 2626-2023《水上游乐设施雷电灾害防御规范》是湖南省地方标准,旨在为水上游乐设施的防雷设计、施工和维护提供科学依据。以下将对标准中的关键条款进行深度解读。

    雷电防护等级划分

    标准明确要求根据水上游乐设施的规模、类型以及可能遭受雷击的风险程度,将其划分为三个防护等级。一级防护适用于大型水上乐园或高风险区域,二级防护适合中型设施,三级则用于小型游乐场。这一划分有助于针对性地采取防护措施,确保资源合理配置。

    接闪器设置

    对于接闪器的选择与安装,标准规定应优先采用避雷针,并要求其高度需超出被保护建筑物顶部至少1.5米以上。同时强调了接闪器之间连接线的最小截面积不得低于50平方毫米,以保证良好的导电性能。此外,还特别提到在金属结构上增设辅助接闪装置的重要性,这对于防止侧向雷击具有重要意义。

    接地系统设计

    接地系统的有效性直接关系到整个防雷体系的安全性。本标准提出采用联合接地方式,即将工作接地、保护接地及防雷接地整合在一起,形成统一的接地网。具体要求包括:接地电阻值不得超过4欧姆;接地体埋设深度不少于0.8米;并且每年至少进行一次全面检查测试,确保接地状态良好。

    监控预警机制建立

    为了提高应急响应能力,标准鼓励各经营单位建立健全雷电监测预警系统。这不仅包括安装专业设备实时采集气象数据,还需要制定详细的应急预案。一旦接到预警信息,管理人员应及时启动相应程序,组织游客疏散至安全地带,并暂停所有户外活动直至危险解除。

    定期维护保养制度

    最后,标准还特别强调了日常维护保养工作的必要性。建议每季度对所有的防雷设施进行全面检查,发现问题立即整改修复。同时,定期开展员工培训教育,增强大家的安全意识和技术水平,共同构建起一道坚固可靠的防雷屏障。