资源简介
摘要:本文件规定了消防联动控制系统工程质量检验评定的术语和定义、基本规定、系统组件安装与布线、系统功能调试、系统检测及验收等内容。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的消防联动控制系统的质量检验与评定。
Title:Code for Quality Inspection and Evaluation of Fire Linkage Control System
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB64/T 404-2017《消防联动控制系统质量检验评定规程》是宁夏回族自治区地方标准,规定了消防联动控制系统的质量检验评定要求和方法。以下将选取其中的重要条文进行详细解读。
一、范围
本标准适用于宁夏地区新建、改建、扩建工程中设置的火灾自动报警系统与各类消防设备(如消火栓泵、喷淋泵、防火卷帘门等)的联动控制系统质量检验评定。这明确了标准适用的工程类型及对象。
二、术语和定义
1. 消防联动控制系统:由火灾自动报警系统发出联动控制信号,实现对相关消防设备的启停控制的系统。
2. 联动触发信号:由火灾探测器或手动报警按钮发出的火灾报警信号,用于启动联动控制程序。
3. 联动反馈信号:被控设备动作后的状态信息返回给控制器的信息。
三、基本规定
1. 系统应能准确接收火灾报警信号,并及时发出联动控制指令。
2. 联动控制设备的动作时间不应超过30秒。
3. 系统应具备手动直接控制功能,在自动控制失效时可通过手动操作实现控制。
四、检验评定项目
1. 系统功能测试:包括火灾报警信号接收、联动控制指令发送、设备动作响应等功能测试。
2. 设备安装检查:检查各消防设备的安装位置、连接方式是否符合设计要求。
3. 系统调试:对整个联动控制系统进行全面调试,确保各部分协调工作。
4. 功能验证:通过模拟火灾场景,验证系统在实际运行中的性能表现。
五、评定方法
1. 分项评分法:将系统分为若干子系统或模块,分别进行评分,最后综合得出总评分数。
2. 合格判定准则:各分项得分均达到合格标准,且总评分不低于85分,则评定为合格。
3. 不合格处理:对于不合格项目,应查明原因并采取措施整改,直至达到合格标准为止。
六、附录
附录中提供了详细的检测表格模板以及常见问题解决方案,便于实际操作使用。
以上是对DB64/T 404-2017《消防联动控制系统质量检验评定规程》中一些关键内容的解读,希望对您有所帮助。在具体实施过程中还需结合实际情况灵活运用,确保消防联动控制系统能够可靠有效地发挥作用。