摘要:本文件规定了石油库防雷装置检测的技术要求、方法和评价准则。本文件适用于宁夏回族自治区内石油库防雷装置的检测与评估。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing in Oil Depots
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB64/T 1583-2019《石油库防雷装置检测技术规范》是宁夏回族自治区发布的关于石油库防雷装置检测的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
首先,标准在第4章“基本规定”部分强调了石油库防雷装置检测的基本要求。检测单位应具备相应的资质,检测人员需持有有效的资格证书。检测工作应在良好的天气条件下进行,避免在雷雨天气或大风等恶劣气候下开展。
其次,在第5章“接闪器”的检测要求中指出,接闪器应无机械损伤、断裂及严重锈蚀现象。对于独立接闪杆,其与被保护物之间的空气距离一般不应小于3米;与其他接地装置的距离不宜小于5米。同时,接闪器的安装高度和位置应符合设计图纸的要求,并确保能够有效覆盖整个石油库区域。
接着,在第6章“引下线”方面,标准明确要求引下线的数量不得少于两根,并且要沿建筑物四周均匀对称布置。引下线的材料宜采用热镀锌圆钢或扁钢,其截面积应满足相应电流承载能力的需求。此外,引下线与接地体之间的连接点必须牢固可靠,焊接部位需做防腐处理。
再者,第7章“接地装置”中提到,接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。当实际测量值超过此限值时,可以通过增加垂直接地极或者水平接地极的方式来降低接地电阻。另外,接地装置应定期检查维护,特别是对于腐蚀严重的地区,更需要加强监测频率。
最后,在第8章“附加措施”里还特别提到了针对特殊环境条件下的额外防护措施。例如,在易燃易爆场所内使用的电气设备应当采取防爆型式;电缆沟道内的金属支架也必须良好接地等等。