资源简介
摘要:本文件规定了数据中心基础设施节能技术改造的基本原则、评估方法、改造内容及实施步骤。本文件适用于现有数据中心的节能技术改造,为数据中心运营方提供指导和参考。
Title:Guide for Energy-saving Technology Retrofit of Data Center Infrastructure
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:35.200
封面预览
拓展解读
TCIE 105-2021《数据中心基础设施节能技术改造指南》在原有版本基础上进行了多项更新和优化。其中,关于冷通道封闭系统的应用要求是新版标准的一大亮点。与旧版相比,新版标准对冷通道封闭系统的设计、实施及运行维护提出了更具体的要求。
以冷通道封闭系统为例,新版标准明确指出,冷通道封闭应覆盖至少80%以上的IT机柜正面,并且封闭区域内的地板通风口数量不得超过总数量的30%。此外,还强调了定期检查冷通道门的密封性以及确保空调送风温度维持在18℃至27℃范围内的重要性。
为了更好地理解这些规定如何实际操作,我们来看一个案例:某大型数据中心正在对其老旧设施进行改造升级。根据TCIE 105-2021的新标准,在实施冷通道封闭时,技术人员首先测量了所有机柜的尺寸,并计算出需要封闭的比例。接着,他们选择了一种具有良好隔热性能且易于安装拆卸的材料来构建冷通道框架,并确保每个连接处都紧密贴合无间隙。最后,通过调整精密空调设置使整个封闭区域内保持稳定的温湿度水平。
这种做法不仅符合最新行业规范,还能显著提高能源利用效率并延长设备使用寿命。因此,在进行任何节能改造项目之前,务必仔细研读相关标准文件,并结合自身实际情况灵活运用其中的最佳实践。