摘要:本文件规定了液气换热型水冷板式间接液冷数据中心的设计原则、系统架构、性能要求、测试方法及运行维护要求。本文件适用于采用液气换热型水冷板式间接液冷技术的数据中心规划、设计、建设和运维。
Title:Design Specification for Indirect Liquid Cooled Data Centers with Liquid-Air Heat Exchanger Plate Type Water Cooling System
中国标准分类号:M75
国际标准分类号:35.180
封面预览
拓展解读
在TCIE 232-2024《液气换热型水冷板式间接液冷数据中心设计规范》中,有一项重要的更新内容是关于间接液冷系统的密封性能要求。与旧版相比,新版标准对这一部分的要求更加严格和具体。
在旧版标准中,对于间接液冷系统中的密封性虽然有所提及,但并未给出明确的测试方法和评估标准。而在TCIE 232-2024中,则明确规定了所有涉及液体流通的部件都必须通过压力试验来验证其密封性能,并且提出了具体的试验压力值以及持续时间的要求。
例如,在新标准中提到,所有接头、法兰连接处等需要承受一定工作压力的位置,应当在不低于1.5倍设计压力下保持至少30分钟无泄漏现象才算合格。此外,还特别强调了对于不同材质之间的连接部位可能存在的应力集中问题,要求采取相应的预防措施以确保长期运行的安全性和可靠性。
这种改变反映了当前技术发展背景下对于设备安全性和使用寿命考虑日益增加的趋势。通过引入更严格的密封性能检测手段,可以有效减少因微小渗漏而导致的设备损坏风险,同时也有助于提高整个系统的能效比。
因此,在实际应用过程中,设计师们需要注意严格按照新版标准执行相关测试,并且在选材阶段就充分考虑到材料间的兼容性及抗腐蚀能力等因素。此外,施工方也应加强现场安装质量控制,确保每一个细节都能达到预期效果。只有这样,才能真正发挥出间接液冷技术的优势,为数据中心提供高效稳定的冷却解决方案。