    TCIAS 3-2020 《建筑设备安装工程支吊架计算书编制标准》
    建筑设备安装工程支吊架计算书编制标准
    28 浏览2025-06-01 更新pdf1.48MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了建筑设备安装工程中支吊架计算书的编制要求、内容构成及表达方式。本文件适用于建筑设备安装工程中支吊架的设计、计算与验证。
    Title:Standard for the Preparation of Calculation Books for Supporting and Suspending Structures in Building Equipment Installation Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.060

  • 封面预览

    TCIAS 3-2020 《建筑设备安装工程支吊架计算书编制标准》
  • 拓展解读

    在TCIAS 3-2020《建筑设备安装工程支吊架计算书编制标准》中,有一项重要的变化是关于抗震支吊架设计的新要求。与旧版相比,新版标准更加细化了抗震支吊架的设计原则和计算方法。

    以第5.3节为例,该章节主要规定了抗震支吊架的设计参数选取及计算步骤。旧版标准对这些内容描述较为笼统,而新版则明确规定了地震作用力的计算公式以及如何根据建筑的重要性等级来确定抗震设防烈度。

    例如,在抗震支吊架的设计中,需要考虑水平地震力的作用。新版标准给出了具体的计算公式:F=γEh×G,其中F代表水平地震力,γ为动力放大系数,Eh为地震影响系数,G为重力荷载代表值。这一公式的引入使得设计人员能够更准确地评估抗震支吊架所承受的地震力大小。

    此外,对于重要性较高的建筑物(如医院、学校等),其抗震设防烈度应提高一度。这意味着设计师在进行抗震支吊架布置时,必须考虑到更高的地震荷载条件,从而选择更为坚固耐用的材料,并增加必要的加强措施。

    通过这样的改进,TCIAS 3-2020不仅提升了建筑设备安装工程的安全性能,还为相关从业人员提供了更加科学合理的指导依据。因此,在实际工作中严格按照新版标准执行是非常必要的。