  • DB11T 2100-2023 承插型盘扣式钢管脚手架安全选用技术规程

    DB11T 2100-2023 承插型盘扣式钢管脚手架安全选用技术规程
    承插型盘扣式钢管脚手架安全技术施工规程建筑施工脚手架选用
    16 浏览2025-06-03 更新pdf2.67MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了承插型盘扣式钢管脚手架在北京市建筑施工中的安全选用技术要求、设计原则、施工与验收标准。本文件适用于北京市范围内建筑工程中承插型盘扣式钢管脚手架的设计、施工、使用及管理。
    Title:Technical Specification for Safety Selection of Plug-in Disc-type Steel Tube Scaffolding
    中国标准分类号:P45
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB11T 2100-2023 承插型盘扣式钢管脚手架安全选用技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 2100-2023《承插型盘扣式钢管脚手架安全选用技术规程》是北京市地方标准,对承插型盘扣式钢管脚手架的设计、施工和使用进行了规范。以下选取了部分关键条款进行详细解读:

    1. 材料要求:该标准规定了脚手架所用钢材的力学性能指标,包括抗拉强度、屈服强度等。例如,Q235钢的屈服强度不应低于235MPa,且其伸长率不得少于22%。这一要求确保了脚手架在承受荷载时具有足够的强度和韧性,避免因材料质量问题导致的安全隐患。

    2. 结构设计:对于脚手架的设计,标准强调了承载能力极限状态和正常使用极限状态下的计算方法。例如,在承载能力极限状态下,应按照荷载效应组合设计值来验算构件的承载力;而在正常使用极限状态下,则需考虑变形控制的要求。这有助于保证脚手架既能满足使用需求又能保障安全性。

    3. 安装与拆除:标准明确了脚手架搭设前准备工作的重要性,如场地平整度检查、基础承载力评估等。同时,对搭设过程中节点连接方式、水平杆间距等方面作出了具体指导,并特别指出拆卸时应从上至下逐层进行,以防止事故发生。

    4. 检查与维护:定期检查是保证脚手架长期稳定运行的关键环节。标准要求每次使用前都应对所有部件进行全面检查,尤其是焊接部位是否牢固、螺栓是否紧固等情况。此外还提出建立档案制度,记录每次检查结果及维修情况,以便追溯问题来源并及时处理。

    5. 安全管理:除了技术层面的规定外,本标准也十分重视施工现场的安全管理措施。比如要求设置明显的警示标志,限制非工作人员进入作业区域;配备必要的个人防护装备给操作人员;制定应急预案以应对突发状况等等。

    以上内容只是DB11/T 2100-2023中的一部分重点条文解析,实际应用中还需结合项目具体情况灵活运用相关规定。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行该标准。