资源简介
摘要:本文件规定了建筑工程中防水工程的施工工艺、技术要求、质量验收标准和施工注意事项。本文件适用于北京市范围内各类建筑工程中的防水工程施工与验收。
Title:Code for Construction Technology of Building Engineering - Part 2: Waterproofing Works
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100.50
封面预览
拓展解读
DB11/T 1832.2-2023《建筑工程施工工艺规程 第2部分:防水工程》是北京市地方标准,为建筑防水工程的施工提供了详细的指导。以下是对该标准中一些关键条文的深入解读。
材料要求
标准明确规定了防水材料的选择与检验。例如,防水卷材必须符合GB 18242的要求,其厚度、拉伸强度及耐热度等性能指标需达到设计文件和规范的规定。在材料进场时,施工单位应提供产品合格证、出厂检验报告以及复试报告。对于防水涂料,则需要满足GB/T 23445的标准,特别强调了固体含量、低温柔性和不透水性的检测。
施工准备
施工前的准备工作至关重要。根据标准,基层处理必须做到坚实、平整、清洁且无油污。如果发现有裂缝或空鼓现象,应先进行修补。此外,施工环境温度也有严格限制,如采用热熔法施工时,最低气温不得低于-10℃;而冷粘法则要求不低于5℃。
防水层施工
关于防水层的具体施工方法,标准给出了明确的操作指南。比如,在铺设防水卷材时,搭接宽度应不少于100毫米,并确保搭接处密封良好。对于细部构造处理,如阴阳角、管根部等部位,要求增设附加层以增强防水效果。同时,防水层完成后需进行蓄水试验,确保无渗漏情况发生。
质量验收
质量验收环节同样不容忽视。标准指出,防水工程完成后,必须进行全面检查,包括但不限于观感质量、尺寸偏差、节点密封状况等方面。任何不符合要求的部分都应及时整改直至达标。另外,还规定了抽样检测的比例和频率,以保证整个工程的质量可控。
以上是对DB11/T 1832.2-2023中几个核心部分的解析,希望对从事相关工作的专业人士有所帮助。遵循这些规范不仅能够提升施工效率,更能有效保障建筑物长期使用的安全性与可靠性。