资源简介
摘要:本文件规定了压型金属板屋面工程施工质量验收的术语和定义、基本规定、材料、施工工艺及质量控制、验收要求等内容。本文件适用于北京市范围内新建、扩建和改建工程中压型金属板屋面工程的施工质量验收。
Title:Code for Quality Acceptance of Corrugated Metal Sheet Roofing Engineering Construction
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB11/T 848-2023《压型金属板屋面工程施工质量验收标准》是北京市地方标准,于2023年实施。该标准对压型金属板屋面工程的施工和验收提出了明确要求,以下将选取其中的关键条文进行深入解读。
一、材料与设备
标准第5.1.2条规定:压型金属板及其附件应符合设计要求,并具有产品合格证和性能检测报告。这一条强调了材料的合规性,确保所有进场材料都经过严格检验,以保证工程质量。施工单位在采购时必须核实这些文件,避免使用不合格产品。
二、施工准备
第6.1.3条指出:施工前应编制专项施工方案,明确施工工艺流程和技术措施。这表明施工前的准备工作至关重要,专项施工方案能够指导整个施工过程,减少因操作不当导致的质量问题。施工单位需根据项目实际情况制定详尽的方案,包括但不限于施工顺序、安全措施等。
三、安装质量
第7.2.4条提到:压型金属板的搭接长度应满足设计要求且不得小于150mm。此条款直接关系到屋面防水效果,搭接过短可能导致漏水隐患。施工过程中,技术人员需严格按照设计图纸施工,同时加强现场监督,确保每一块板材的搭接均达到规定标准。
四、验收标准
第8.3.1条明确规定:屋面坡度、排水坡向以及泛水高度均应符合设计要求。这是为了保障雨水顺畅排出,防止积水引发结构损坏或渗漏。在验收环节,监理单位要仔细检查上述各项指标是否达标,对于不符合要求的部分应及时整改。
此外,第8.4.2条还要求:固定件的数量、位置及间距应按设计图纸布置,且螺钉应完全拧紧。固定件的合理分布直接影响到压型金属板的整体稳定性和使用寿命,因此必须严格按照设计规范执行。