  • DB1310T 296—2023 普通混凝土抗水渗透试验方法

    DB1310T 296—2023 普通混凝土抗水渗透试验方法
    普通混凝土抗水渗透试验方法建筑材料质量检测
    13 浏览2025-06-03 更新pdf0.58MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了普通混凝土抗水渗透性能的试验方法,包括试件制备、养护条件、试验设备、试验步骤和结果评定。本文件适用于评价普通混凝土的抗水渗透性能及相关质量检测。
    Title:Test Method for Water Permeability of Normal Concrete
    中国标准分类号:P63
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    DB1310T 296—2023 普通混凝土抗水渗透试验方法
  • 拓展解读

    《普通混凝土抗水渗透试验方法》DB1310T 296—2023是一份专门用于规范混凝土抗水渗透性能测试的省级地方标准。以下对其中的重要条文进行详细解读:

    一、适用范围与术语定义

    该标准适用于测定普通混凝土试件在恒定水压力作用下的抗渗能力,其主要目的是为建筑结构设计和施工提供可靠的抗渗性能数据。标准中明确界定了“抗渗等级”、“渗透高度”等专业术语的具体含义。

    二、仪器设备要求

    1. 渗透仪:需具备自动加压功能,并能精确控制水压力。

    2. 试模:采用尺寸为175mm×185mm×150mm的标准试模。

    3. 其他辅助工具如密封材料、测量器具等也需满足相关技术指标。

    三、试件制备

    试件应从同一批次混凝土拌合物中取样制作,每组至少包含6个试件。试件成型后应在温度20±5℃、相对湿度大于90%的环境中静置24小时,然后拆模并在相同条件下继续养护至规定龄期(通常为28天)。

    四、试验步骤

    1. 将养护好的试件表面清理干净并涂刷防水涂料,确保试件四周密封良好。

    2. 将试件安装于渗透仪内,调整好位置后开始加压。

    3. 根据试件类型选择初始水压力值,一般为0.1MPa或0.2MPa。

    4. 持续观察直至出现渗水现象,记录此时的压力值及对应的渗透高度。

    5. 计算抗渗等级,公式如下:

    P = (H - 10) / 2

    其中P代表抗渗等级,H为达到渗水状态时的水压力(单位:MPa),减去10是为了校正初始条件。

    五、结果评定

    根据各试件的抗渗等级计算平均值作为最终结果。若单个试件的抗渗等级低于平均值两个等级以上,则需分析原因并重新取样复测。

    六、注意事项

    1. 实验过程中要严格遵守操作规程,避免人为因素影响测试准确性。

    2. 对于特殊用途混凝土还需结合实际工程需求调整试验参数。

    3. 定期维护保养仪器设备,保证其处于良好工作状态。

    通过上述内容可以看出,《普通混凝土抗水渗透试验方法》DB1310T 296—2023不仅提供了科学合理的试验流程,还强调了细节把控的重要性,有助于提高检测工作的质量和效率。