资源简介
摘要:本文件规定了排水管道电视和声呐检测评估的技术要求、检测方法、数据处理及评估原则。本文件适用于上海市范围内排水管道的检测与评估工作。
Title:Technical Specification for Television and Sonar Inspection and Assessment of Sewer Pipes
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:13.060.30 -
封面预览
-
拓展解读
DB31/T 444-2022《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》是上海市地方标准,于2022年发布实施。该标准规定了利用闭路电视(CCTV)系统和声学传感器对排水管道进行检测、评估的技术要求和方法。以下选取了一些重要条文进行详细解读。
**5.1 检测准备**
本条规定了在开始检测前需要完成的准备工作。包括但不限于:确认检测设备是否正常运行;检查管道内是否有妨碍检测的障碍物;确保检测区域的安全措施到位等。这些准备工作对于保证检测结果的真实性和准确性至关重要。
**6.2 CCTV检测方法**
此部分详细描述了使用闭路电视系统进行检测的具体操作步骤和技术要求。例如,要求摄像机镜头应垂直向下拍摄,以获得最佳视角;当管道直径大于等于300毫米时,需采用双镜头摄像机以覆盖整个管道横截面;并且强调了在不同类型的管道中选择合适的检测速度的重要性。
**7.3 声呐检测方法**
关于声呐检测的部分指出,应根据管道尺寸选择相应的频率范围,并且在检测过程中保持恒定的速度。此外还特别提到,在某些特殊情况下可能需要重复检测以验证初次测量数据的可靠性。
**8.1 数据记录与保存**
标准明确要求所有检测过程中的图像、视频以及声呐扫描结果都必须被完整地记录下来,并妥善保存至少五年时间。这不仅有助于日后查阅历史资料,也为后续维护提供了宝贵的参考依据。
**9.3 检测报告编制**
最后,在编制检测报告时,除了列出基本的信息如项目名称、检测日期等之外,还需包含详细的缺陷描述及其严重程度分级。同时建议附上现场照片或截图以便于更直观地理解情况。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-03