• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 交通
  • DB43T 2214-2021 港口设施防雷装置检测技术规范

    DB43T 2214-2021 港口设施防雷装置检测技术规范
    港口设施防雷装置检测技术规范安全
    13 浏览2025-06-03 更新pdf1.09MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了港口设施防雷装置检测的术语和定义、检测要求、检测方法、检测周期及检测报告等内容。本文件适用于湖南省内港口设施防雷装置的检测与评估工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Port Facilities
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB43T 2214-2021 港口设施防雷装置检测技术规范
  • 拓展解读

    《DB43/T 2214-2021港口设施防雷装置检测技术规范》是由湖南省市场监督管理局发布的,旨在指导和规范港口设施的防雷装置检测工作。以下将对其中的重要条文进行详细解读。

    首先,在第3章术语和定义中明确了“港口设施”、“防雷装置”等专业术语的概念。例如,“防雷装置”是指用于保护建筑物或设备免受雷电损害的所有设施,包括接闪器、引下线、接地装置等。这些定义为后续检测工作的开展提供了统一的标准依据。

    其次,在第5章检测项目与要求部分,明确规定了检测的主要内容。其中包括外部防雷装置检测(如接闪器、引下线、接地装置等)和内部防雷装置检测(如等电位连接、屏蔽措施等)。每项检测都有具体的技术指标要求,比如接闪器的高度、材料规格以及接地电阻值等,确保了检测结果的科学性和准确性。

    再者,在第6章检测方法与步骤章节里,详细描述了如何实施上述各项检测任务的具体操作流程。例如,在测量接地电阻时,应选择合适的测试仪器,并按照规定的布线方式来进行测量;对于等电位连接,则需要检查其电气连续性是否良好等。

    此外,该标准还特别强调了安全注意事项,在第7章中指出所有参与检测人员都必须接受过相关培训并具备相应资质;同时在现场作业过程中要严格遵守各项安全规程,防止发生意外事故。

    最后,《DB43/T 2214-2021港口设施防雷装置检测技术规范》还给出了检测报告编制指南。要求检测报告应当全面反映整个检测过程及结果,包括但不限于基本信息、检测依据、所用仪器设备清单、检测数据记录表单等内容。这不仅有助于提高工作效率,也为日后查阅资料提供了便利。

    综上所述,《DB43/T 2214-2021港口设施防雷装置检测技术规范》从术语定义到实际操作再到最终报告编写均做了详尽规定,对于保障港口设施的安全运行具有重要意义。