资源简介
摘要:本文件规定了电梯防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测项目与技术要求、检测方法及结果判定。本文件适用于湖南省行政区域内新建、改建、扩建以及在用电梯的防雷装置检测。
Title:Lightning Protection System Testing Specification for Elevators
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB43/T 2213-2021《电梯防雷装置检测规范》是一部专门针对电梯防雷系统制定的技术标准。以下选取其中几个关键条文进行详细解读。
第5.1条:接地装置要求
此条款规定了电梯机房、井道及底坑等部位的接地电阻值应不大于4欧姆。这是为了确保雷电流能够迅速导入大地,避免设备受到损害。实际检测时需使用专业仪器测量各接地点的电阻值,并检查接地体是否牢固连接。
第5.3条:屏蔽措施要求
要求电梯轿厢、控制柜等金属部件应可靠接地形成屏蔽层。当遇到雷击时,这种屏蔽可以有效防止电磁干扰影响电梯正常运行。检测过程中要确认所有金属外壳都已妥善接地,并且没有出现虚接或断接的情况。
第6.2条:避雷针设置要求
明确规定电梯顶部必须安装独立的避雷针装置,并且其高度要高出电梯最高点至少1.5米以上。这样可以有效拦截直击雷电,保护电梯不受直接雷击破坏。在验收环节需要核实避雷针规格型号是否符合设计图纸要求,同时检查安装位置是否准确无误。
第7.1条:定期维护周期
建议每年雷雨季节前对整个电梯防雷系统进行全面检查和维护,包括测试接地电阻、检查接线端子紧固情况以及清理积尘污垢等。这项规定旨在及时发现潜在隐患并采取相应整改措施,保障电梯在整个雷雨季节的安全运行。
以上是该标准中部分重要条款的具体解释说明,希望对你理解电梯防雷装置检测工作有所帮助。在具体执行过程中还需结合实际情况灵活运用这些原则,确保电梯始终处于良好的防雷状态。