    摘要:本文件规定了供用电及信息系统隔离式防雷工程的设计、施工和验收的技术要求、方法和程序。本文件适用于湖南省内新建、改建和扩建的供用电及信息系统的隔离式防雷工程的设计、施工及验收。
    Title:Design, Construction and Acceptance Specifications for Isolated Lightning Protection Engineering of Power Supply and Information Systems
    中国标准分类号:K61
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB43T 2555-2023 供用电及信息系统隔离式防雷工程设计施工验收规范
  • 拓展解读

    DB43/T 2555-2023《供用电及信息系统隔离式防雷工程设计施工验收规范》是湖南省地方标准,适用于供用电系统和信息系统的隔离式防雷工程。以下选取部分关键条款进行详细解读:

    术语与定义

    1. 隔离式防雷:通过物理或电气方式将雷电感应干扰与被保护设备隔离开来的一种防护措施。

    解读:此定义明确了隔离式防雷的核心理念,即通过技术手段切断雷电对设备的直接影响路径。

    2. 等电位连接:将各导电部分相互连接以减少电位差的技术。

    解读:强调了在防雷设计中确保所有金属部件处于同一电位的重要性,以防止因电位差引发的反击现象。

    设计要求

    3. 第4.1.3条:供配电系统应采用多级SPD(电涌保护器)保护方案,并且各级之间需保持适当的距离。

    解读:多级SPD配置能够逐级吸收雷电流,有效降低残压。合理间距可以避免雷电流回流影响其他设备。

    4. 第4.2.6条:对于弱电系统,当使用屏蔽电缆时,屏蔽层两端均应接地。

    解读:这有助于消除外界电磁干扰对信号传输的影响,同时也能起到一定的防雷效果。

    施工要点

    5. 第6.1.4条:接地装置埋深不得小于0.8米,并且要远离地下金属管道至少3米以上。

    解读:规定了接地体的具体安装位置和深度要求,目的是为了提高接地电阻值稳定性并减少邻近设施间的相互作用。

    6. 第6.3.2条:所有进入建筑物内的线缆都必须经过金属管或者铠装电缆保护,并且金属管两端都要可靠接地。

    解读:这样的做法可以在一定程度上阻挡直击雷击穿线路造成的损害。

    验收标准

    7. 第8.2.5条:测试接地电阻值不应大于10欧姆;若为联合接地,则不大于1欧姆。

    解读:严格的接地电阻限制确保了整个防雷系统的有效性。联合接地特别适用于需要极高安全性的场合。

    8. 第8.3.3条:每套SPD安装完成后需检查其动作电压是否符合产品说明书的规定。

    解读:这是验证SPD性能是否达标的重要步骤之一,只有合格才能保证其正常工作状态下的防护能力。

    以上内容只是该标准的一部分精华所在,实际应用过程中还需结合具体项目情况全面考虑各项指标要求。希望这些信息对你有所帮助!

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB43T 2553-2023 电力储能用锂离子电池簇恒流充电时间检测技术规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1