摘要:本文件规定了玻璃幕墙防雷设计、施工、检测和维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的建筑物中玻璃幕墙的防雷工程。
Title:Lightning Protection Technical Specification - Part 2: Glass Curtain Walls
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB15/T 2849.2—2023《防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙》是一项专门针对玻璃幕墙防雷设计、施工和验收的技术规范。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
1. 接闪器设置
根据标准要求,玻璃幕墙应采用避雷带或避雷网作为接闪器。具体规定如下:
- 当玻璃幕墙顶部高度超过30米时,应在顶部连续敷设避雷带。
- 在幕墙立柱上每隔12米安装一个接闪点,并确保这些接闪点与主体结构的防雷系统有效连接。
2. 引下线布置
引下线是传导雷电流的重要组成部分,其布置需遵循以下原则:
- 每根引下线的最大间距不应超过18米。
- 引下线应沿着幕墙立柱自然形成路径,避免使用直线段过长的设计方案。
- 必须保证引下线与主钢筋的良好焊接,确保导电性能稳定可靠。
3. 接地装置
对于玻璃幕墙的接地装置,标准提出了明确的技术要求:
- 接地电阻值不得超过10欧姆。
- 接地体材料宜选用热镀锌扁钢或圆钢,截面积不得小于90平方毫米。
- 接地极埋深至少为0.6米,并且要远离地下电缆和其他干扰源。
4. 屏蔽措施
为了减少电磁脉冲对设备的影响,标准强调了必要的屏蔽措施:
- 幕墙内部金属框架及附属设施应实现全面电气连通。
- 在需要特别保护的区域(如电子设备间),可以增设屏蔽网或者屏蔽层。
5. 施工质量控制
施工过程中必须严格按照设计图纸执行,同时注意以下几点:
- 所有焊接部位均需清除氧化物并涂刷防腐剂。
- 使用螺栓固定的连接件,其紧固力矩需达到设计要求。
- 完成安装后进行全面检测,包括但不限于绝缘电阻测试、连续性测试等。
6. 验收标准
最终验收阶段,需依据相关国家标准进行严格检查,确保符合以下条件:
- 各项指标均达到设计文件及合同约定的标准。
- 提供完整的施工记录和技术文档。
- 经第三方权威机构出具合格证明。
以上内容仅为部分重点摘录,实际应用时还需结合具体工程实际情况灵活调整。希望上述分析能够帮助您更好地理解和运用DB15/T 2849.2—2023《防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙》的相关规定。