  • DB15T 2849.2—2023 防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙

    DB15T 2849.2—2023 防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙
    防雷技术玻璃幕墙建筑设计安全防护施工规范
    15 浏览2025-06-03 更新pdf0.85MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了玻璃幕墙防雷设计、施工、检测和维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的建筑物中玻璃幕墙的防雷工程。
    Title:Lightning Protection Technical Specification - Part 2: Glass Curtain Walls
    中国标准分类号:P64
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB15T 2849.2—2023 防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙
  • 拓展解读

    DB15/T 2849.2—2023《防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙》是一项专门针对玻璃幕墙防雷设计、施工和验收的技术规范。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:

    1. 接闪器设置

    根据标准要求,玻璃幕墙应采用避雷带或避雷网作为接闪器。具体规定如下:

    - 当玻璃幕墙顶部高度超过30米时,应在顶部连续敷设避雷带。

    - 在幕墙立柱上每隔12米安装一个接闪点,并确保这些接闪点与主体结构的防雷系统有效连接。

    2. 引下线布置

    引下线是传导雷电流的重要组成部分,其布置需遵循以下原则:

    - 每根引下线的最大间距不应超过18米。

    - 引下线应沿着幕墙立柱自然形成路径,避免使用直线段过长的设计方案。

    - 必须保证引下线与主钢筋的良好焊接,确保导电性能稳定可靠。

    3. 接地装置

    对于玻璃幕墙的接地装置,标准提出了明确的技术要求:

    - 接地电阻值不得超过10欧姆。

    - 接地体材料宜选用热镀锌扁钢或圆钢,截面积不得小于90平方毫米。

    - 接地极埋深至少为0.6米,并且要远离地下电缆和其他干扰源。

    4. 屏蔽措施

    为了减少电磁脉冲对设备的影响,标准强调了必要的屏蔽措施:

    - 幕墙内部金属框架及附属设施应实现全面电气连通。

    - 在需要特别保护的区域(如电子设备间),可以增设屏蔽网或者屏蔽层。

    5. 施工质量控制

    施工过程中必须严格按照设计图纸执行,同时注意以下几点:

    - 所有焊接部位均需清除氧化物并涂刷防腐剂。

    - 使用螺栓固定的连接件,其紧固力矩需达到设计要求。

    - 完成安装后进行全面检测,包括但不限于绝缘电阻测试、连续性测试等。

    6. 验收标准

    最终验收阶段,需依据相关国家标准进行严格检查,确保符合以下条件:

    - 各项指标均达到设计文件及合同约定的标准。

    - 提供完整的施工记录和技术文档。

    - 经第三方权威机构出具合格证明。

    以上内容仅为部分重点摘录,实际应用时还需结合具体工程实际情况灵活调整。希望上述分析能够帮助您更好地理解和运用DB15/T 2849.2—2023《防雷技术规范 第2部分:玻璃幕墙》的相关规定。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB15T 2851—2023 煤化工企业灾害事故工艺应急处置队建设规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1