资源简介
摘要:本文件规定了铸铁热水锅炉定期检验的内容、方法、要求及判定规则。本文件适用于陕西省内使用的额定热功率不大于2.8MW的铸铁热水锅炉的定期检验。
Title:Regular Inspection Rules for Cast Iron Hot Water Boilers
中国标准分类号:F06
国际标准分类号:27.020
封面预览
拓展解读
《DB61/T 498-2020铸铁热水锅炉定期检验规则》是陕西省地方标准,规定了铸铁热水锅炉定期检验的基本要求、内容、方法和合格标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、适用范围
本标准适用于以水为介质的固定式铸铁热水锅炉的定期检验工作。对于额定出口热水温度低于120℃且额定热功率不大于2.8MW的锅炉,其定期检验应遵循此规则。
二、检验周期
在用锅炉一般每年进行一次定期检验。新安装或大修后的锅炉应在投入使用前进行首次外部检查,并在运行一年后进行全面检验。如果锅炉停用超过一年,在重新启用前也需要进行全面检验。
三、检验项目与要求
1. 外部检查:主要检查锅炉本体、安全附件、连接管道及支吊架等是否处于正常状态。特别需要注意的是锅炉表面是否有腐蚀、裂纹等情况。
2. 内部检查:包括但不限于炉膛内部耐火砖砌筑质量、水冷壁管或对流管束有无变形、泄漏等问题。同时要关注膨胀节是否完好有效。
3. 水压试验:当出现以下情况时需进行水压试验:
- 新安装或移装的锅炉;
- 停止使用一年以上再投入使用的锅炉;
- 经过大修或改造后的锅炉。
四、检验结果判定
根据各项检查结果综合评定锅炉的安全状况等级。具体分为符合要求、基本符合要求、不符合要求三个级别。只有被评为“符合要求”的锅炉才能继续正常使用。
五、注意事项
在实际操作过程中,检验人员应当严格按照标准执行,并做好详细记录。对于发现的问题要及时处理,确保消除安全隐患后再投入使用。此外,在整个检验过程中还应注意保护环境,避免造成污染。
综上所述,《DB61/T 498-2020铸铁热水锅炉定期检验规则》为保障铸铁热水锅炉的安全运行提供了明确指导,有助于提高设备管理水平,减少事故发生率。