  • DB61T 1358-2020 曳引驱动家用电梯检验规范

    DB61T 1358-2020 曳引驱动家用电梯检验规范
    曳引驱动家用电梯检验规范安全性能技术要求
    21 浏览2025-06-03 更新pdf9.69MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了曳引驱动家用电梯的检验项目、检验方法、检验规则及合格判定等要求。本文件适用于额定载重量不大于400kg、额定速度不大于1m/s的曳引驱动家用电梯的安装、改造、重大修理后的监督检验和定期检验。
    Title:Inspection Specification for Traction-driven Home Elevators
    中国标准分类号:J84
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB61T 1358-2020 曳引驱动家用电梯检验规范
  • 拓展解读

    DB61/T 1358-2020《曳引驱动家用电梯检验规范》是陕西省发布的关于家用电梯检验的技术标准。以下将对其中一些重要条文进行详细解读。

    一、检验项目与要求

    该标准规定了曳引驱动家用电梯的检验项目包括但不限于安全保护装置、电气系统、机械部件等。例如,对于安全保护装置的要求提到:“电梯应装设轿厢超速保护装置”,这表明无论在何种运行状态下,一旦发现轿厢速度异常升高,保护装置都必须能够及时启动以确保人员安全。

    二、安装质量检查

    在安装质量方面,标准强调了井道结构的重要性。“井道壁与轿厢之间水平距离不应大于0.15m”,此规定旨在防止因间隙过大而导致的安全隐患。此外,“底坑深度不得小于1.0m”也是为了保障维修人员有足够的操作空间,并且可以容纳缓冲器等设备。

    三、运行性能测试

    关于运行性能,标准指出:“空载下行制动距离应在0.1~1.0m范围内”。这一指标直接关系到电梯能否平稳减速并准确停靠。同时,“额定速度偏差不得超过±8%”意味着实际运行速度应当接近设定值,避免过快或过慢的情况发生。

    四、维护保养指南

    最后,在维护保养部分,标准建议定期检查各连接部位是否紧固,润滑状况如何,以及是否有零部件磨损等问题。并且特别提到,“紧急停止开关必须保持灵敏可靠”,这是因为在紧急情况下,只有当该开关有效工作时才能迅速切断电源,阻止进一步危险的发生。

    综上所述,《曳引驱动家用电梯检验规范》从多个维度全面规范了家用电梯的设计、制造、安装及后续使用过程中的各项技术要求,为确保家庭成员的安全提供了有力支持。