资源简介
摘要:本文件规定了城镇燃气用聚乙烯管道定期检验的术语和定义、基本要求、检验项目与方法、安全性评价及检验周期。本文件适用于公称直径不大于630mm的城镇燃气用聚乙烯管道的定期检验。
Title:Regular Inspection Rules for Polyethylene Pipes in Urban Gas Applications
中国标准分类号:F24
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
DB61/T 1390—2020《城镇燃气用聚乙烯管道定期检验规则》是陕西省地方标准,于2020年发布并实施。该标准为城镇燃气系统中聚乙烯(PE)管道的定期检验提供了技术依据和操作指南,确保了燃气输送的安全性与可靠性。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。
标准适用范围
标准适用于设计压力不大于0.8MPa且公称直径不小于90mm的埋地聚乙烯燃气管道系统的定期检验工作。这一规定明确了适用对象,即特定压力等级和尺寸范围内的埋地管道,排除了其他类型的管道或非埋地场景下的应用。
检验周期
根据标准要求,首次定期检验应在管道投入运行后三年内完成,并且之后的检验周期不应超过六年。对于已经发现存在缺陷或者运行环境恶劣的管道,应缩短检验间隔时间。此条款强调了定期检查的重要性,通过合理设置检验周期可以及时发现潜在问题,防止事故发生。
外观检查
外观检查包括但不限于以下几个方面:
- 管道表面是否有明显的机械损伤、腐蚀迹象;
- 防腐层是否完整无损;
- 接头部位是否存在泄漏现象。
这些内容直接关系到管道能否正常工作以及其使用寿命长短,因此需要专业人员严格按照标准执行。
内检测技术要求
当采用内检测器对管道进行检测时,需满足以下条件之一:
- 内检测器能够准确记录并定位所有异常点;
- 能够有效识别出管道内部可能存在的堵塞物或其他障碍物。
这项措施有助于全面了解管道内部状况,对于保障长期稳定运行至关重要。
安全评估与处理建议
如果在检验过程中发现了某些特定情况,则需要采取相应措施:
- 若发现轻微腐蚀但不影响整体强度,则可继续使用但需加强监控;
- 当出现严重腐蚀或结构性损伤时,必须立即停止使用并进行修复或更换。
这体现了以人为本的原则,在保证公共安全的前提下兼顾经济效益。
结论
DB61/T 1390—2020《城镇燃气用聚乙烯管道定期检验规则》是一部非常重要的行业规范,它不仅规定了具体的检验方法和技术指标,还提出了科学合理的管理理念。通过严格执行该标准,可以最大限度地减少因管道故障引发的安全事故,保护人民群众生命财产安全。同时也有助于提高整个行业的技术水平和服务质量。