资源简介
摘要:本文件规定了换电式重卡换电站消防安全设计的基本要求、消防设施配置、防火分隔与疏散、电气安全及应急措施等内容。本文件适用于四川省内新建、改建和扩建的换电式重卡换电站的消防安全设计。
Title:Safety Fire Design Specification for Battery-Swap Heavy Truck Charging Stations - Part 1: Fire Safety Design Specification
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB5115T 101.1—2023《换电式重卡换电站 第1部分:消防安全设计规范》是四川省地方标准,旨在规范换电式重卡换电站的消防安全设计。以下对其中的重要条文进行详细解读。
一、总则
本标准适用于新建、改建和扩建的换电式重卡换电站的消防安全设计。强调了换电站的消防安全设计应遵循“预防为主、防消结合”的原则,确保人员安全和设备安全。
二、术语和定义
明确了换电站、电池箱等专业术语的概念。例如,“换电站”是指用于为换电式重卡更换电池箱的场所,包括电池存储区、充电区、换电操作区等功能区域。
三、站址选择与总平面布置
规定了换电站不得设置在地势低洼、易积水的地方,且应远离易燃易爆物品仓库等危险源。同时要求换电站内部功能分区明确,各区域之间应保持足够的防火间距。
四、建筑结构与耐火等级
要求换电站主体建筑的耐火等级不低于二级,屋顶承重构件及外墙的耐火极限分别不应低于1.50小时和0.75小时。对于电池存储区,其隔墙和楼板的耐火极限均不应低于2.00小时。
五、电气系统
规定换电站内的电气线路应采用阻燃电缆,并穿金属管或封闭式线槽敷设。每个电池箱充电回路都应设有独立的过载保护装置,且所有电气设备的选型需符合防爆要求。
六、消防设施
要求换电站内必须配备自动喷水灭火系统,覆盖范围应包括电池存储区、充电区等重点部位。同时,每个电池箱旁应放置干粉灭火器,数量不少于2具。
七、通风与排烟
强调换电站应设置机械通风系统,确保室内空气流通。当发生火灾时,应能迅速启动排烟设施,将有毒烟气排出室外。
八、应急疏散
明确了换电站内疏散通道宽度、疏散距离等具体指标,要求设置清晰可见的疏散指示标志,并保证在紧急情况下能够快速引导人员撤离至安全地带。
九、日常管理
要求换电站建立完善的消防安全管理制度,定期开展消防演练,培训员工掌握基本的消防知识和技能。同时,应对换电站内的消防设施进行定期检查维护,确保其始终处于良好状态。
十、附录
提供了换电站消防安全设计的相关计算方法和参考数据,供设计人员参考使用。
以上是对DB5115T 101.1—2023中重要条文的详细解读,希望能帮助相关从业者更好地理解和应用该标准。