    DB21T 3663—2022 毛细管网辐射供暖供冷工程施工及验收技术规程
    毛细管网辐射供暖供冷工程施工验收
    17 浏览2025-06-03 更新pdf2.09MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了毛细管网辐射供暖供冷工程施工及验收的技术要求、施工工艺、质量检验和验收标准。本文件适用于辽宁省行政区域内新建、扩建和改建的民用建筑中毛细管网辐射供暖供冷工程的施工及验收。
    Title:Technical Regulations for Construction and Acceptance of Capillary Network Radiant Heating and Cooling Engineering
    中国标准分类号:P54
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB21T 3663—2022 毛细管网辐射供暖供冷工程施工及验收技术规程
  • 拓展解读

    《DB21/T 3663—2022毛细管网辐射供暖供冷工程施工及验收技术规程》是辽宁省地方标准,于2022年发布并实施。该标准对毛细管网辐射系统的设计、施工、调试和验收等方面进行了详细规定,确保系统的安全性和高效性。

    关键条文解读

    一、材料要求

    标准第5.1节明确规定了毛细管网的材质应为聚丙烯或聚乙烯,并且必须符合GB/T 18743的要求。此外,管材在运输和储存过程中应避免阳光直射和机械损伤,以保证其物理性能不受影响。

    二、安装规范

    根据第6.2节的规定,在安装毛细管网时,需确保管道平直且无扭曲现象。同时,固定点之间的距离不得超过300毫米,接头处要严密不漏水。对于墙面安装,要求使用专用卡钉固定,而地面铺设则需要设置防潮层。

    三、系统测试

    标准第7章强调了系统测试的重要性。在完成安装后,必须进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,持续时间不少于1小时,期间压力降不应超过0.05MPa。另外,还需检查整个系统的密封性,确保无渗漏情况发生。

    四、验收标准

    最后,在第8章中明确了验收条件。验收时,除了检查外观质量和安装精度外,还应对系统的热工性能进行检测,包括但不限于室温分布均匀度、能耗指标等。只有当所有项目均达到设计要求时,方可视为合格。

    以上内容仅为部分重点条款解析,实际操作中还需结合具体工程实际情况全面遵循本规程的各项规定。通过严格执行这些标准,可以有效提升毛细管网辐射供暖供冷系统的运行效果和服务寿命。