    DB22T 3433-2023 消防给水系统防冻技术规范
    消防给水防冻技术管道保温冬季施工
    20 浏览2025-06-03 更新pdf0.37MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了消防给水系统防冻设计、施工、维护及管理的技术要求。本文件适用于吉林省范围内新建、改建和扩建工程中消防给水系统的防冻设计与实施。
    Title:Technical Specification for Anti-freezing of Fire Water Supply System
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220

  • 封面预览

    DB22T 3433-2023 消防给水系统防冻技术规范
  • 拓展解读

    《DB22/T 3433-2023 消防给水系统防冻技术规范》是吉林省发布的关于消防给水系统防冻的重要技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。

    首先,标准在第5.1条明确了消防给水系统防冻的基本要求。规定在严寒地区,消防给水系统的管道、阀门等设施应采取有效的保温措施,确保在最低气温条件下仍能正常运行。例如,室外埋地管道需采用不低于B1级的聚氨酯泡沫塑料作为保温材料,并且保温层厚度不得小于50毫米。

    其次,在第6.2条中提到,对于设置于地面以上的消防水泵接合器和消火栓,应安装防冻井或防冻罩。防冻井的深度应超过当地冻土层厚度至少500毫米,同时井内需填充吸湿性低的保温材料。此外,防冻罩的设计应保证其能够完全覆盖设备,并具有良好的密封性能以防止冷空气侵入。

    再者,第7.3条强调了消防水箱的防冻处理。要求消防水箱应设置在室内,并且周围环境温度应保持在4℃以上。如果条件限制必须设在室外,则需加装保温层,保温层外还需增加保护壳,防止外界因素破坏保温结构。同时建议在水箱底部安装电伴热装置,当水温低于设定值时自动启动加热。

    最后,标准还特别指出,在寒冷季节来临前,应对整个消防给水系统进行全面检查与维护。包括但不限于检查保温层完整性、测试防冻设施功能以及对可能受冻部位进行预热处理等。这一步骤对于确保消防给水系统在极端天气下的可靠性至关重要。