摘要:本文件规定了电动自行车停放充(换)电场所的消防安全管理要求,包括场所设置、设施设备、运营管理及应急处置等内容。本文件适用于湖北省内电动自行车停放充(换)电场所的消防安全管理。
Title:Fire Safety Management Specification for Electric Bicycle Parking and Charging (Battery Swapping) Facilities
中国标准分类号:C84
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB42/T 1955-2023《电动自行车停放充(换)电场所消防安全管理规范》是湖北省地方性标准,于2023年发布并实施。该标准对电动自行车停放充(换)电场所的消防安全管理提出了明确要求,为相关单位和个人提供了操作性强的指导。以下选取部分重要条文进行详细解读。
场所选址与布局
标准中规定电动自行车停放充(换)电场所不应设置在地下室或半地下室,并且应远离易燃易爆物品储存区域。这一规定旨在减少火灾发生时火势蔓延的风险,确保一旦发生事故能够及时控制火情。此外,场所内应合理划分功能区,如充电区、换电区和休息区等,各功能区之间要有明显的物理隔离措施,避免因混杂而导致的安全隐患。
设施配置
关于设施配置方面,标准强调每个充电位都必须配备独立的漏电保护装置,并且整个系统需安装过载保护器。这有助于防止电流过大引发线路短路从而导致火灾。同时要求充电设备具备智能监控功能,可以实时检测电池状态并自动切断异常电源供应。对于换电站,则需要设置通风装置以排除可能产生的有害气体,并且所有电气元件均需符合国家强制性认证标准。
日常管理
在日常管理上,标准提出建立完善的巡查制度,每天至少开展一次全面检查,包括但不限于消防器材是否完好有效、疏散通道是否畅通无阻以及工作人员是否熟悉应急预案等内容。另外还特别指出,在节假日期间或者特殊气候条件下,应当增加巡查频次。为了提高应急响应能力,场所管理者还需定期组织员工参加培训演练,确保每位员工都能够正确使用灭火器等工具,并了解如何引导人群安全撤离。
应急预案
最后,在应急预案方面,标准要求制定详细的书面计划,涵盖报警程序、初期扑救步骤以及人员疏散路线等内容。并且要根据实际情况定期修订更新预案,确保其始终具有针对性和实用性。同时建议设立微型消防站,配备必要的救援装备,以便能够在第一时间处理突发事件。
以上就是对DB42/T 1955-2023《电动自行车停放充(换)电场所消防安全管理规范》中一些关键条款的深入分析。通过严格执行这些规定,可以大大降低电动自行车停放充(换)电过程中发生火灾的风险,保障人民群众的生命财产安全。