  • DB11T 583-2022 扣件式和碗扣式钢管脚手架安全选用技术规程

    DB11T 583-2022 扣件式和碗扣式钢管脚手架安全选用技术规程
    扣件式钢管脚手架碗扣式钢管脚手架安全技术施工规范建筑施工
    13 浏览2025-06-03 更新pdf2.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了扣件式和碗扣式钢管脚手架在设计、施工、验收及使用中的安全技术要求。本文件适用于北京市范围内建筑工程中扣件式和碗扣式钢管脚手架的选用与安全管理。
    Title:Technical Regulations for Safety Selection of Coupler-type and Bowl-coupler-type Steel Tube Scaffolds
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB11T 583-2022 扣件式和碗扣式钢管脚手架安全选用技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 583-2022是北京市地方标准,规定了扣件式和碗扣式钢管脚手架的安全选用要求。以下是对部分关键条款的详细解读:

    材料选择与质量要求

    1. 钢管材质:脚手架所用钢管应采用Q235-A级钢,符合GB/T 700的规定。这意味着钢管必须具有良好的塑性和韧性,能够承受一定的冲击载荷。

    2. 连接件质量:

    - 扣件应采用可锻铸铁制造,符合GB 15831的要求。

    - 碗扣节点应由碳素铸钢或可锻铸铁制成,确保连接强度和稳定性。

    构造要求

    1. 立杆间距:立杆间距不应大于1.5米,横杆步距不应大于1.8米。此规定旨在保证脚手架的整体稳定性和承载能力。

    2. 扫地杆设置:脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆通过直角扣件固定在距底座上皮不大于200毫米处的立杆上。

    3. 剪刀撑布置:高度在24米及以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间。

    安全防护措施

    1. 护栏与挡脚板:作业层外侧应设置高度不小于1.2米的防护栏杆和高度不小于180毫米的挡脚板。

    2. 安全网封闭:脚手架外侧应满挂密目式安全网,安全网的质量应符合GB 5725的要求。

    检查与验收

    1. 验收程序:脚手架搭设完成后,必须经过严格检查验收合格后方可投入使用。检查内容包括基础质量、构配件质量、安装偏差等。

    2. 定期检查:在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,特别是在大风、大雨之后,需进行全面检查。

    以上内容为DB11/T 583-2022中一些重要的条款解读,实际应用时还需结合具体工程情况严格按照标准执行,确保施工安全。