资源简介
摘要:本文件规定了供暖民用建筑室温无线采集系统的术语和定义、基本组成、技术要求、试验方法及验收规则。本文件适用于北京市供暖民用建筑中使用的室温无线采集系统的设计、生产、安装和验收。
Title:Technical Requirements for Wireless Indoor Temperature Collection System in Heating Civil Buildings
中国标准分类号:P43
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
《DB11/T 2035-2022 供暖民用建筑室温无线采集系统技术要求》是由北京市市场监督管理局发布的,该标准为供暖民用建筑中室温无线采集系统的建设和运行提供了详细的技术规范。以下是对部分重要条文的详细解读:
1. 范围
- 本标准适用于北京市行政区域内采用无线通信方式的供暖民用建筑室内温度采集系统的设计、施工、验收及运行维护。明确了适用范围和地域限制。
2. 术语和定义
- 室内温度采集点:指安装在居民住宅内的用于测量室内温度的传感器节点。
- 数据集中器:负责接收来自多个温度采集点的数据,并将其上传至数据管理平台的设备。
- 数据管理平台:存储、处理和展示从各个采集点收集来的温度数据的软件系统。
3. 系统组成
- 系统由室内温度采集点、数据集中器以及数据管理平台三部分构成。强调了各组成部分之间的功能划分与协作关系。
4. 技术要求
- 采集精度:室内温度采集点的测量误差不应超过±0.5℃。这一指标直接关系到后续数据分析的有效性。
- 电池寿命:对于采用电池供电的采集点,其工作时间应不少于两年。这保证了系统的长期稳定运行。
- 通信距离:在无障碍条件下,无线通信的距离应不小于100米。确保信号覆盖范围满足实际需求。
- 抗干扰能力:系统需具备较强的抗电磁干扰能力,在特定频段内不应受到其他电子设备的影响。
5. 安装要求
- 室内温度采集点应安装于房间中央高度约1.5米处,并远离热源如暖气片等。这样可以更准确地反映整个房间的实际温度状况。
- 数据集中器的位置选择要考虑到信号强度及便于后期维护等因素。
6. 验收标准
- 验收时需检查所有设备是否按照设计图纸正确安装到位;测试各项性能指标是否达到规定值;确认系统整体运行正常无故障。
7. 运行维护
- 定期对设备进行检查保养,及时更换损坏或电量不足的电池;记录并分析历史数据以优化供暖方案。
以上内容仅为部分内容摘录与解析,具体细节还需参照完整版文件深入研究。希望这些信息能够帮助您更好地理解和应用此标准。