资源简介
摘要:本文件规定了再生水用于空调冷却系统的技术要求、管理措施及监测方法。本文件适用于北京市范围内使用再生水作为空调冷却水的各类建筑物和设施。
Title:Guidelines for Reclaimed Water Use - Part 2: Air Conditioning Cooling
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:13.060.25
封面预览
拓展解读
DB11/T 1767.2-2022《再生水利用指南 第2部分:空调冷却》是北京市制定的一项地方标准,旨在规范再生水在空调冷却系统中的应用。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
适用范围
本标准适用于北京市行政区域内采用再生水作为冷却水源的新建、改建和扩建的空调冷却系统的设计、施工、验收及运行管理。这一规定明确了标准的适用区域和对象,确保了标准的有效实施。
技术要求
1. 水质要求
再生水用于空调冷却时,其水质应符合表1的规定。具体指标包括pH值、悬浮物、溶解氧、总硬度等。这些指标直接关系到设备的腐蚀、结垢情况以及系统的稳定运行。例如,控制悬浮物含量可以减少对换热器的堵塞风险。
2. 管道材质选择
根据再生水的特点,推荐使用耐腐蚀材料如不锈钢或塑料材质的管道。这有助于延长管道使用寿命并降低维护成本。
3. 过滤装置设置
在系统中应设置适当的过滤装置以去除水中杂质。过滤精度需根据实际需求确定,通常建议不低于40目。有效的过滤能够保护后续设备免受损害。
安全措施
1. 防污染措施
为防止交叉污染,再生水不得与生活饮用水系统直接连接。必须采取物理隔离措施,比如安装止回阀或者双阀结构来保证用水安全。
2. 定期监测
系统运行期间需要定期检测水质参数,并记录数据以便分析趋势。一旦发现异常应及时处理,避免影响整个系统的正常工作。
运行管理
1. 人员培训
操作人员应当接受专业培训,熟悉再生水利用的相关知识和技术要求,确保正确操作设备。
2. 应急预案
制定详细的应急预案,涵盖突发事故时如何快速响应等内容。这样可以在紧急情况下最大限度地减少损失。
以上是对DB11/T 1767.2-2022部分内容的重点解读,希望对您有所帮助。通过遵循这些指导原则,不仅可以提高再生水资源利用率,还能有效保障空调冷却系统的长期可靠运行。