• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 能源
  • DB15T 500.6—2022 防雷装置检测技术规范 第6部分:输油管道系统

    DB15T 500.6—2022 防雷装置检测技术规范 第6部分:输油管道系统
    防雷装置检测技术输油管道系统防雷安全石油运输
    14 浏览2025-06-03 更新pdf0.8MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了输油管道系统防雷装置的检测技术要求、检测方法及评定规则。本文件适用于天津市行政区域内输油管道系统的防雷装置检测,其他相关领域可参照执行。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing - Part 6: Oil Transmission Pipeline Systems
    中国标准分类号:K72
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB15T 500.6—2022 防雷装置检测技术规范 第6部分:输油管道系统
  • 拓展解读

    DB15/T 500.6—2022《防雷装置检测技术规范 第6部分:输油管道系统》是内蒙古自治区发布的关于输油管道系统防雷检测的技术标准。以下对其中的重要条文进行详细解读。

    首先,该标准明确指出输油管道系统的防雷装置应包括接闪器、引下线、接地装置等组成部分,并且这些组件需要满足特定的材料和技术要求。例如,接闪器应采用镀锌圆钢或扁钢,其直径和厚度必须符合表3中的规定值。这确保了接闪器能够有效捕捉雷电能量并将其导入地下。

    其次,在接地装置的设计与安装方面,标准强调了接地电阻的重要性。对于一般地区的接地电阻不应大于10Ω,而在高土壤电阻率地区则允许放宽至30Ω。同时,接地体埋设深度不得小于0.8米,并且要避开建筑物基础以及可能影响其稳定性的区域。

    此外,关于检测周期的规定也是本标准的一个重点内容。新建输油管道系统应在投入运行后半年内完成首次全面检测;之后每年至少进行一次定期检测。如果发现存在异常情况,则需立即安排专项检查直至问题解决为止。

    最后值得一提的是,对于特殊环境条件下如腐蚀性强、振动频繁等情况下的防雷措施也作出了相应补充说明。比如可以考虑使用不锈钢材质作为替代方案来提高耐久性;或者增加额外支撑结构以增强整体稳定性等。

    总之,《防雷装置检测技术规范 第6部分:输油管道系统》为保障此类设施安全运行提供了科学依据和技术指导,有助于预防因雷击造成的事故损失。