摘要:本文件规定了云计算数据中心防雷装置的检测要求、检测方法及检测周期等内容。本文件适用于天津市范围内云计算数据中心防雷装置的检测工作。
Title:Lightning Protection System Testing Technical Specification for Cloud Computing Data Centers - Part 5: Testing Requirements
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB15/T 500.5—2022防雷装置检测技术规范 第5部分:云计算数据中心》是内蒙古自治区发布的关于云计算数据中心防雷装置检测的技术规范。以下对其中的重要条文进行详细解读。
一、术语和定义
本部分明确了云计算数据中心的定义,即以数据存储和处理为核心业务,利用虚拟化等技术实现资源高效利用的信息基础设施。还规定了防雷装置的分类,包括外部防雷装置和内部防雷装置,外部防雷装置主要指接闪器、引下线、接地装置等,内部防雷装置则包括屏蔽、等电位连接、浪涌保护器等。
二、基本要求
1. 云计算数据中心应根据其规模、功能分区及设备的重要性等级,合理设置防雷装置。
2. 防雷装置的设计与施工应符合国家现行有关标准的规定,并与主体工程同步进行。
3. 在新建、改建、扩建过程中,应对防雷装置进行全面检测,确保其符合设计要求和技术规范。
三、外部防雷装置
1. 接闪器:接闪器应安装在建筑物最高点,且不得影响建筑物整体美观。接闪器材料应选用耐腐蚀性能好的金属材料。
2. 引下线:引下线应沿建筑物外墙均匀布置,其间距不应大于18米。引下线应采用热镀锌圆钢或扁钢,截面积不小于70平方毫米。
3. 接地装置:接地装置应埋设在土壤电阻率较低的地方,接地电阻值应不大于4欧姆。接地装置应定期检查维护,确保其连续性和有效性。
四、内部防雷装置
1. 屏蔽措施:各类电子信息系统设备机房应采取屏蔽措施,如使用金属壳体、屏蔽电缆等。屏蔽层应可靠接地。
2. 等电位连接:所有金属物体,包括设备外壳、管道、构架等,均应与等电位连接系统相连。等电位连接导体应选用铜质材料,截面积不小于6平方毫米。
3. 浪涌保护器:应在电源进线处、通信线路入口处以及信号传输线路入口处安装浪涌保护器。浪涌保护器的选择应根据被保护设备的工作电压、频率等因素确定。
五、检测与维护
1. 检测周期:外部防雷装置每年至少检测一次;内部防雷装置每半年至少检测一次。
2. 检测内容:主要包括接闪器、引下线、接地装置的完整性,屏蔽效果,等电位连接状况,浪涌保护器的工作状态等。
3. 维护措施:发现防雷装置存在问题时,应及时修复或更换。同时,要保持防雷装置周围环境清洁,避免杂物堆积。
以上是对《DB15/T 500.5—2022防雷装置检测技术规范 第5部分:云计算数据中心》中重要条文的详细解读,希望对从事相关工作的人员有所帮助。