摘要:本文件规定了电梯维护保养与运行质量抽查的技术要求、方法及评价准则。本文件适用于福建省内电梯维护保养单位的监督检查以及电梯运行质量的评估。
Title:Technical Criteria for Elevator Maintenance and Operation Quality Spot Check
中国标准分类号:K72
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
《DB35/T 2083-2022电梯维护保养与运行质量抽查技术准则》是福建省地方性标准,为电梯的维护保养和运行质量抽查提供了具体的技术指导。以下从该标准中挑选若干重要条文进行深度解读。
一、关于电梯维护保养周期的规定
标准明确指出,电梯的日常维护保养应当每15天至少进行一次,并且在每次保养后都应填写详细的保养记录。这一规定强调了定期维护的重要性,能够有效预防电梯故障的发生。同时要求记录保存完整,便于追溯检查。
二、对维护保养项目的要求
标准列出了多个关键性的维护保养项目,包括但不限于:
1. 曳引机工作状态检查:确保曳引轮槽磨损程度不超过规定值。
2. 制动器性能测试:制动器动作灵活可靠,间隙符合要求。
3. 层门锁闭装置检验:层门锁闭装置应完好无损,功能正常。
4. 导轨润滑情况评估:导轨润滑充分均匀,无干涩现象。
这些项目的设定覆盖了电梯安全运行的主要部件,有助于全面保障电梯的安全性和可靠性。
三、运行质量抽查的具体内容
对于运行质量的抽查,标准提出了多项量化指标:
1. 平层准确度:平层误差不得超过±10mm。
2. 噪声水平:轿厢内噪声不应大于55dB(A)。
3. 运行速度偏差:实际运行速度与额定速度之间的偏差应在±8%范围内。
4. 急停功能验证:紧急停止按钮触发时电梯应立即停止运行。
这些指标为评估电梯运行质量提供了客观依据,有利于及时发现并解决问题。
四、应急响应机制
标准还特别强调了应对突发事件的处理流程。一旦发生困人事故,维修人员必须在30分钟内到达现场展开救援行动。此外,还要求建立完善的应急预案,定期组织演练,提高应急处置能力。
五、培训与考核机制
为了保证维护保养工作的专业水准,标准建议对相关人员实施定期培训,并通过考核确认其具备相应资质。只有经过专业培训并通过考核的人员才能从事电梯维护保养工作。
综上所述,《DB35/T 2083-2022电梯维护保养与运行质量抽查技术准则》从多个维度规范了电梯维护保养及运行质量抽查的操作流程和技术要求,对于提升电梯使用安全性具有重要意义。